Kinko 44345t hmı panel ile delta dvp14ss2 plc haberleştirme
Gönderilme zamanı: 20 Şub 2019, 23:36
gönderen firat
Kinko 44345t hmı panel ile delta dvp14ss2 plc haberleştirmekistiyorum. yazdığım programları,
PLC ve HMI dosyalarını aşağı paylaştım. programların ekran fotolarınıda koydum. yardımcı olabilir misiniz?
Re: Kinko 44345t hmı panel ile delta dvp14ss2 plc haberleştirme
Gönderilme zamanı: 21 Şub 2019, 09:43
gönderen Uğur
PLC programınızda d1121 içerisine "1" değerini de göndererek PLC istasyon adresini "1" yaptığınıza emin olun. Bunun dışında 9600-7-Even-1 Stop ASCII ile haberleşiyor olmalısınız. Kablo bağlantınızı kontrol ettikten sonra HMI ayarlarını karşı taraftan doğrulatın.
Re: Kinko 44345t hmı panel ile delta dvp14ss2 plc haberleştirme
Gönderilme zamanı: 21 Şub 2019, 21:32
gönderen firat
Dediğiniz gibi yapınca çalıştı. teşekkur ederim.