s7 1500 28sv modbus tcp haberleşme

Mesaj gönderen yasinakar »

nerede hata yapıyor olabilirim acaba d0 datasını okuyacağım
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: s7 1500 28sv modbus tcp haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

PLC varsayılan IP 192.168.1.5 dir. Değiştirmediyseniz bunu kontrol ediniz. Diğer türlü tanımadığım için bir önerim olmayacak siemens tarafı için.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
yasinakar
Mesajlar: 211
Kayıt: 06 Nis 2018, 08:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: s7 1500 28sv modbus tcp haberleşme

Mesaj gönderen yasinakar »

değiştirdim teşekkür ederim plc portu 502 mi biraz daha uğraşalım bakalım :)
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: s7 1500 28sv modbus tcp haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Standart modbus tcp portu 502 dir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
yasinakar
Mesajlar: 211
Kayıt: 06 Nis 2018, 08:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: s7 1500 28sv modbus tcp haberleşme

Mesaj gönderen yasinakar »

evet haberleşmeyi sağladım problem modbus adresinin yazımından kaynaklanıyormuş 404097 şeklinde olmalı belki başkalarına da yarar bu bilgi
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: s7 1500 28sv modbus tcp haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Adres formatı modbusta 6 digit ise 400001 ile toplayarak elde edilmelidir. 5 digit formatında ise 40001 ile toplanmalıdır.