POTANSİYELMETRE BAĞLAMA

Gönderilme zamanı: 23 Şub 2019, 14:39
gönderen cenkravan
DVP02DA YA POTANSİYELMETRE BAĞLAMAK İSTİYORUM 0-10V ANALOG GİRİŞ OLARAK LADER DİYAGRAMINI OLUŞTURDUM FAKAT
POTANSİYEL METREYİ NE ŞEKİLDE BAĞLIYACAM VE KAÇ V GERİLİM UYGULUYACAM BUNUN HAKKINDA BİLGİ ALMAK İSTİYORUM.

Re: POTANSİYELMETRE BAĞLAMA

Gönderilme zamanı: 23 Şub 2019, 15:27
gönderen Hakan_egypt
Potansiyometrenin 3 ucu var
Kenar uclardan birine +10vdc
Diyer kenar uca 0volt yani gnd bagla

Plc tarafinda
Com ucuna gnd yabi 0v bagla
V1+ ucunuda potansiyometrenin orta ucuna bagla
Kolay gelsin

Re: POTANSİYELMETRE BAĞLAMA

Gönderilme zamanı: 25 Şub 2019, 09:22
gönderen Turhan
Merhaba,

DVP02DA-S2 Analog çıkış modülüdür. PLC üzerinden yazacağınız komutlar ile Analog çıkış elde edebilirsiniz. Analog input modülü gibi kullanamazsınız.

Re: POTANSİYELMETRE BAĞLAMA

Gönderilme zamanı: 04 Mar 2019, 22:54
gönderen gokayilik
Turhan bey 06 xa modul de potansiyelmetreyi analok çıkış olarak nasıl baglıyoruz ve bunu nasıl kontrol edebiliyoruz.Örnek verebilirmisiniz.
Daha detayı elimizde led serit süren dimmer var ve bunun üzerinde potansiyelmetre var bunu 06 xa ya baglayıp ordan verecegımız 0-10 volt cıkısla surmek ıstıyorum.
Bunu basardıkdan sonra 0 dan 10 volt a ayarladıgım süre icerısınde yavas yavas cıkmasını saglamalıyım..
Şimdiden tesekkurler

Re: POTANSİYELMETRE BAĞLAMA

Gönderilme zamanı: 05 Mar 2019, 09:33
gönderen Turhan
DVP06XA-S2 modelinin bağlantı şeması aşağıdaki gibidir. PLC programında çıkış kanalın ait TO komutunun dijital değerini değiştirerek çıkış voltajını değiştirebilirsiniz.

(2) PLC Analog Modül Uygulamaları

DVP06XA-S2.png

Re: POTANSİYELMETRE BAĞLAMA

Gönderilme zamanı: 05 Mar 2019, 20:38
gönderen gokayilik
Sorumu eksık okudunuz herhalde...yogunlukdan... bu kanala bagladım.Potansı ama ben bu cıkısı ayrladıgım degere ayarladıgım zaman dilimde çıkmasını istiyorum.Buna bir cözüm ve yardım istiyorum.
Teşekkur ederim

Re: POTANSİYELMETRE BAĞLAMA

Gönderilme zamanı: 06 Mar 2019, 09:14
gönderen Turhan
Analog modüller ayarlanan zaman diliminde çıkışını güncellemez. Bir önceki mesajda da belirttiğim gibi TO komutunun dijital değerini değiştirerek çıkış voltajını değiştirebilirsiniz. Analog çıkış değerinin dijital değerini birim zamanda program içerisinde güncelleyerek (Toplama veya Arttırma komutu vb.) zaman içerisinde set değerine ulaşmasını sağlayabilirsiniz.