Enda timer set değer okuma ve yazma

Gönderilme zamanı: 26 Şub 2019, 12:59
gönderen metin34
Merhaba
Enda marka dijital timer ın set değerini s3 step inden okuyup s2 stepinden yazmak istiyorum enda da aynı adresler hem holding hem coil kısmında var acaba doğru adresi nasıl girmemiz gereklidir ?

Re: Enda timer set değer okuma ve yazma

Gönderilme zamanı: 26 Şub 2019, 14:08
gönderen Uğur
SET Değeri için holding ve Aktuel değer için input register kullanılır. Buna dair örnek oluşturmaya çalıştım. Enda protokolünü 9600-8-None-1 RTU ve istasyon adresini "1" kabul ettim. Buna göre ayarlama yaparsınız.

Re: Enda timer set değer okuma ve yazma

Gönderilme zamanı: 27 Şub 2019, 09:48
gönderen metin34
uğur bey yanıtınız için teşekkür ederim iyi çalışmalar