1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DTV4896C

Gönderilme zamanı: 27 Şub 2019, 09:17
gönderen etoykan
Merhabalar.
DTV4896C kontrol cihazı ile tek set değeri üzerinden ısıtma ve soğutma vanası olmak üzere 2 adet vanayı PID kontrol çalıştırabilirmiyim.Bu cihazın 2 adet 0-20 çıkışı varmıdır.500 ohm direnç bağlayarak 0-10 Volt a dönüştüreceğim.Vanalarım 0-10 volt ile çalışıyor.

Re: DTV4896C

Gönderilme zamanı: 27 Şub 2019, 09:28
gönderen Uğur
Akım çıkışlı modellerde bir çıkış akım diğeri röledir.

Re: DTV4896C

Gönderilme zamanı: 27 Şub 2019, 09:51
gönderen etoykan
Teşekkürler.
Bu durumda hangi cihazı kullanabilirim çift analog çıkış için.

Re: DTV4896C

Gönderilme zamanı: 27 Şub 2019, 09:58
gönderen Uğur
DELTA tüm proses kontrol cihazlarında bir çıkış daima röledir malesef.