Enkoder İleri Geri Pulse Saydırma

Gönderilme zamanı: 04 Mar 2019, 08:52
gönderen salihtozan
Merhaba,

Enkoder ile hem + yönde hem - yönde pulse sayısı almak istiyorum nasıl yapabilirim?

(Plc modeli SE)

Re: Enkoder İleri Geri Pulse Saydırma

Gönderilme zamanı: 04 Mar 2019, 09:36
gönderen Uğur
Sayıcı olarak AB faz Enkoder sayıcılardan kullanırsanız enkoderin ileri dönmesiyle artan geri dönmesiyle azalan değeri otomatik olarak elde edeceksiniz. Aşağıdaki linkte PLC enkoder uygulama örneklerine ulaşabilirsiniz.

(15) DVP PLC Encoder Uygulamaları

Re: Enkoder İleri Geri Pulse Saydırma

Gönderilme zamanı: 04 Mar 2019, 10:13
gönderen salihtozan
Teşekkür ederim Uğur bey,

X4 ve X5 girişlerine A ve B fazlarını girdim, c233 sayıcısı ile saydırdım,

iyi günler.

Re: Enkoder İleri Geri Pulse Saydırma

Gönderilme zamanı: 05 Mar 2019, 15:39
gönderen salihtozan
Uğur bey bir sorum daha olacak size.

Aynı enkoderden hem hız hem de konumu görmek istiyorum, SPD ile hızı, DCNT ile konumu görebilme şansım var mı?

Re: Enkoder İleri Geri Pulse Saydırma

Gönderilme zamanı: 05 Mar 2019, 15:53
gönderen Uğur
Aynı giriş için hem DCNT hemde SPD yazamazsınız hata verir. Encoder girişlerinden birini farklı bir PLC girişine köprü atarak SPD yi o giriş için kullanın.

Re: Enkoder İleri Geri Pulse Saydırma

Gönderilme zamanı: 06 Mar 2019, 10:48
gönderen salihtozan
Uğur bey köprü attım ancak yinede pulse okuyamıyorum, nedeni nedir acaba?

Re: Enkoder İleri Geri Pulse Saydırma

Gönderilme zamanı: 06 Mar 2019, 13:55
gönderen Turhan
SPD komutu ile hız bilgisini hangi X girişinden okumaya çalışıyorsunuz? Ayrıca PLC programı içerisinde kullandığınız SPD komutunu nasıl kullandınız?

Re: Enkoder İleri Geri Pulse Saydırma

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2019, 11:21
gönderen salihtozan
X0 dan SPD komutu ile, c233 ile x4-x5 girişlerinden veri alıyorum. Programı gönderdim, inceleyebilir misiniz?

Ya da C233 hızlı sayıcısından timer ile belirli zaman aralıklarında verileri alarak hız hesaplayabilir miyim?