14 ss2 ve dtc1000 pid kontrol
Gönderilme zamanı: 05 Mar 2019, 00:31
gönderen celaltezekici
Selamlar.Sistemimde 3 adet c2000 inverter,3 adet dtc 1000 Kullanılacak.Sorum şu 3 noktada dtc1000 üzerinden pid kontrol yapmak istiyorum (4-20ma) .Burada 14ss2 kullanmak istiyorum uygun olurmu.Ayrıca Haberleşme sisteminde link haberleşmemi
yoksa modbus rtu mu kullanmalıyım.Hangisi daha uygun olur.Birde modül sıralaması nasıl olmalı.şimdiden teşekkür ederim.
iyi çalışmalar.
Re: 14 ss2 ve dtc1000 pid kontrol
Gönderilme zamanı: 05 Mar 2019, 09:28
gönderen Turhan
DVP-SS2 PLC master olmak koşulu ile Link Haberleşme methodu ile veri alışverişini sağlayabilirsiniz.
DVP Serisi PLC Link Haberleşme Dokümanını buradan indirebilirsiniz.
Re: 14 ss2 ve dtc1000 pid kontrol
Gönderilme zamanı: 05 Mar 2019, 13:00
gönderen celaltezekici
Link haberleşmede,3 sürücü ,3 dtc 1000 istasyon adresler 1 den 6 ya kadar verilecek.rs485 portu kullanılacak .
İstasyon numarasını
1 nolu dtc1000 1nolu istasyon
2 nolu dtc1000 2 nolu istasyon
3 nolu dtc1000 3 nolu istasyon
1 nolu sürücü 4 nolu istasyon
2 nolu sürü cü 5 nolu istasyon
3 nolu sürücü 6 nolu istayon
Şeklinde olur değilmi
Re: 14 ss2 ve dtc1000 pid kontrol
Gönderilme zamanı: 05 Mar 2019, 13:24
gönderen Turhan
Tüm istasyonlar aynı haberleşme protokolünde ve belirttiğiniz gibi farklı haberleşme istasyon numarasına sahip ise Link haberleşme gerçekleştirebilirsiniz.