asda-a2 serisi parametreleri hakkında
- cengiz03
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 11 Eki 2018, 13:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
asda-a2 serisi parametreleri hakkında
asda-a2 serisi servolarda p2-36 -37 -38-39-40-41 parametrelerini ne şekilde kullana biliyoruz alarm reset olarak kullanmak istersem ne şekilde kullanmam gerekiyor
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8892
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda-a2 serisi parametreleri hakkında
ASDA-A2-U modeli digital girişleridir. ASDA-A2-M serisi var ise sadece haberleşme üzerinden kontrol edebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- cengiz03
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 11 Eki 2018, 13:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda-a2 serisi parametreleri hakkında
uğur bey günaydın
canopen haberleşmede rst tuşuna bastığımızda p2 36 102 değer yazarak mı kullana bileceğiz
canopen haberleşmede rst tuşuna bastığımızda p2 36 102 değer yazarak mı kullana bileceğiz
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8892
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda-a2 serisi parametreleri hakkında
Bir yöntemi P2-36 ya reset imin 2 gönderip reset şartını kaldırmak için 102 yaparak deneyebilirsiniz. Diğer yöntem ise öncelikle P3-06 dan hangi digital girişlerin haberleşme ile kontrol edileceğinin iznini verdikten sonra P4-07 parametresinin bitlerinden digital giriş konumlarını kontrol edebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- cengiz03
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 11 Eki 2018, 13:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda-a2 serisi parametreleri hakkında
UĞUR BEY
CANOPEN HABERLEŞMEDE P1-55 DEĞER YAZDIĞIMIZDA PEŞİNE GELEN DİĞER PARAMETREYİ 0 ÇEKİYOR BUNU NASIL ÖNLEYE BİLİRİZ
CANOPEN HABERLEŞMEDE P1-55 DEĞER YAZDIĞIMIZDA PEŞİNE GELEN DİĞER PARAMETREYİ 0 ÇEKİYOR BUNU NASIL ÖNLEYE BİLİRİZ
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8892
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda-a2 serisi parametreleri hakkında
PDO mapping tanımlamarında adresleri yer değiştirin. Bir RS ve TX PDO içeriğinin 2 DW datayı geçmediğine emin olun.