Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

SPD ve DCNT kullanımı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
salihtozan
Mesajlar: 34
Kayıt: 13 Tem 2018, 11:20
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

SPD ve DCNT kullanımı

Mesaj gönderen salihtozan »

Merhaba,

DCNT komutu ile enkoderden konum bilgisi alıyorum ve aynı enkoderden hız bilgisi de almam gerekiyor. Aynı enkoder girişlerinden SPD komutu yazdığım zaman PLC hata veriyor, başka bir plc girişine köprü ile yaptım ama bu seferde okuma yapmıyor.

Bu konuda ne yapabilirim?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SPD ve DCNT kullanımı

Mesaj gönderen Uğur »

SE_DCNT_SPD.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
salihtozan
Mesajlar: 34
Kayıt: 13 Tem 2018, 11:20
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SPD ve DCNT kullanımı

Mesaj gönderen salihtozan »

A fazı: X2
B fazı: X3
C253 ile hardware saydırma yapıyorum, X2 ile X0 köprülü, bu şekilde SPD ile okuma yapamıyorum
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SPD ve DCNT kullanımı

Mesaj gönderen Uğur »

Öncelikle yukarıda verdiğim bağlantı ve programı yazarak sadece bu varken test ediniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön