Merhaba hmi plc ve c2000 seri inverter sürücü 20 MT mesafede sürücü için haberleşme kablosu ne kullanmalıyız normal eternet kablosuna rj45 çaksam uygun olurmu
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Plc hmi c2000 sürücü haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Blendajlı kablo kullanarak blendajını topraklayın. 3 damar hat olsun RS485+ RS485- ve GND olarak çekin. Gerekirse GND pinine eksi vermek gerekebilir.