B2 Servo harici pozisyonlama değer geçişleri

Cevapla
Kullanıcı avatarı
yvodene
Mesajlar: 40
Kayıt: 25 Haz 2018, 09:24
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

B2 Servo harici pozisyonlama değer geçişleri

Mesaj gönderen yvodene »

Merhaba B2 servo motor ve SV2 plc ile reçeteden pozisyon ve hız değerlerini harici pozisyonlama metodu ile gönderiyorum.
Reçetede 10 adet pozisyon ve 10 adet bölgesel hız değerleri girilmektedir.Ancak pozisyon geçişlerinde timer kullanmadan devam edersem program çalışmıyor,timer eklediğimde de reçeteden girilen pozisyonlar arasında bekleme yapıyor.Bununla ilgili bir öneriniz var mı? DDRVA komutu kullanıyorum.
Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7831
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: B2 Servo harici pozisyonlama değer geçişleri

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Pozisyon geçişlerinizi DVP-SV2 PLC'nin Pozisyon tamamlandı Bilgi Bitleri ile gerçekleştirirseniz pozisyon komutlarınızı ardışık çalıştırabilirsiniz. Kullandığınız Pulse çıkış kanallarına göre pozisyon bitleri aşağıdaki gibidir.

DVP_SV2_Poz..png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“Servo Forum” sayfasına dön