C2000 dahili plc hakkında

Gönderilme zamanı: 17 Mar 2019, 22:06
gönderen MUCİT
uğur bey merhabalar

c2000 inverterin AFM-1 0-10V çıkışını, AVI girişine bağlayarak dahili plc den okuyabilir miyiz, yani AVI girişine gelen 0-10V sinyali c2000 inverterin dahili plc den okumak istiyorum sanki analog modül bağlamış gibi, hangi komutlarla yapabiliriz yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar.

Re: C2000 dahili plc hakkında

Gönderilme zamanı: 18 Mar 2019, 10:01
gönderen Uğur
PLC programı içerisinde D1028 datasından direk AVI değerini okuyabilirsiniz.
d1028.PNG