merhaba dvp 14 ss2 ye analog giriş 2 adet ve 2 adet analog çıkış ekledim.3 analog çıkışı ekleyince error verdi neden acaba.

Re: Analog modül ekleme hatası

Gönderilme zamanı: 18 Mar 2019, 11:22
gönderen Uğur
Eklediğiniz modül PLC ilk tarama zamanında sistemin halta düşmesine neden oluyor olabilir. 2 farklı çözüm yolu deneyebilirsiniz. M1002 kontağı üzerinden analog modül konfigürasyonu yazdırdığınız satırların arasına

M1002 WDT

komutu ekleyerek hataya düşmesini deneyebilirsiniz.

Yada M1002 kontağı üzerinden tüm analog modül konfigürasyonunu değilde bir M bitini set ederek M1002 kontağı üzerinden yaptırdığınız işlemleri parçalı yaptırarak çözüm üretebilirsiniz. Sorunun kaynağı aynı anda tüm modüllerin M1002 den konfigürasyonunu yazmaya çalışınca sistem WDT den dolayı hataya düşmektedir.

Re: Analog modül ekleme hatası

Gönderilme zamanı: 18 Mar 2019, 13:39
gönderen vedattg
ekdeki yaptım hata error vermiyor doğrumu uğur bey.

Re: Analog modül ekleme hatası

Gönderilme zamanı: 18 Mar 2019, 13:51
gönderen Uğur
Hata giderildiyse sorun yok WDT ile çözülmüş demekki.