1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Oparatör Panel üzerinden "K" değerini değiştirmek ?

Gönderilme zamanı: 23 Mar 2019, 21:03
gönderen ELSANTE
Başlıkta yazdığım gibi Operatör Panel üzerinden Bir şekilde "K" değerini değiştirebilir miyim?

Re: Oparatör Panel üzerinden "K" değerini değiştirmek ?

Gönderilme zamanı: 23 Mar 2019, 21:44
gönderen gürkan yaşar
örnek

Re: Oparatör Panel üzerinden "K" değerini değiştirmek ?

Gönderilme zamanı: 24 Mar 2019, 07:38
gönderen bayram.caliskan
K değerleri sabit sayılardır. İstediğiniz noktalarda değişkenlik olmasını istiyorsanız K yazdığınız yerlere D registerlerini Kullanmanız gerekir ama unutmamanız gereken şey kullandığınız CPU ya göre kalıcı registerler seçmeniz olacaktır. Bu durumda elektrik kesintilerinde girmiş olduğunuz değer de sıfırlanmamış olur.

Re: Oparatör Panel üzerinden "K" değerini değiştirmek ?

Gönderilme zamanı: 24 Mar 2019, 11:06
gönderen ELSANTE
Cevaplar için Teşekkür ederim.
Kalıcı register gerekmeyecek, sistem ilk enerjilendiğinde "0" noktasına gelip bekleyecek.

Re: Oparatör Panel üzerinden "K" değerini değiştirmek ?

Gönderilme zamanı: 25 Mar 2019, 08:42
gönderen Otomasyon_Delisi
ELSANTE yazdı: 24 Mar 2019, 11:06 Cevaplar için Teşekkür ederim.
Kalıcı register gerekmeyecek, sistem ilk enerjilendiğinde "0" noktasına gelip bekleyecek.
Bu K değerlerini değiştirmek ve sistem açılışında kullanmak istiyorsanız kalıcı adres tanımlamak zorundasınız yoksa bu değiştirdiğiniz değerleri her sistem açılışında elle yeniden girmek zorunda kalacaksınız.
Bu değerleri değiştirebilmek ve bu değiştirilmiş değerleri her sistem açılışında işlemek için kalıcı kullanmaktan başka çareniz yok.
Eğer sistemin enerjisinin her ne olursa olsun kesilmeyeceğinin garantisi varsa kalıcı kullanmanıza tabiki gerek yok.