Plc enda enp2041 haberleşme
Gönderilme zamanı: 28 Mar 2019, 19:16
gönderen ramcozan
Merhaba Enda dijitalpotansiyometreden veri almak ve göndermek istiyorum forumda epey araştırdım haberleşme konusunda bilgim yok. Yardım istiyorum
Re: Plc enda enp2041 haberleşme
Gönderilme zamanı: 28 Mar 2019, 19:44
gönderen ramcozan
Plc dvp14ss modeli
Re: Plc enda enp2041 haberleşme
Gönderilme zamanı: 29 Mar 2019, 09:08
gönderen Turhan
Elinizdeki cihaz standart modbus haberleşmeyi destekliyor ise DVP-S serisi PLC ailesinden istediğiniz modeli kullanabilirsiniz. PLC modellerine göre desteklenen haberleşme arabirimleri aşağıdaki gibidir.
DVP_com.png
Re: Plc enda enp2041 haberleşme
Gönderilme zamanı: 04 Nis 2019, 19:04
gönderen ramcozan
öncelikle cevap için teşekkürler.

herşeyi ayarladım sadece k1 değerini okuyabiliyorum
firmadan protokolü aldım 8N1 MİŞ
Re: Plc enda enp2041 haberleşme
Gönderilme zamanı: 04 Nis 2019, 19:15
gönderen ramcozan

adresler bu şekilde komuttaki okuma yazma satırındaki adreslerin hepsini denedim sadece k1 i gösteriyor.
Sanırım birşey atlıyorum yardımcı olabilirmisiniz ?
teşekkürler...
Re: Plc enda enp2041 haberleşme
Gönderilme zamanı: 05 Nis 2019, 09:04
gönderen Uğur
D1296~D1300 datası içeriğinde ne gözlemliyorsunuz.
Re: Plc enda enp2041 haberleşme
Gönderilme zamanı: 05 Nis 2019, 14:13
gönderen ramcozan
Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum
Re: Plc enda enp2041 haberleşme
Gönderilme zamanı: 05 Nis 2019, 14:16
gönderen ramcozan
Bir komutmu yazmalıyız ? Ekran yok sadece plc var
Re: Plc enda enp2041 haberleşme
Gönderilme zamanı: 05 Nis 2019, 14:51
gönderen Turhan
MODRW komutu ASCII haberleşmede kullanıldığı zaman okunan verilerin decimal karşılıklarınızı D1296 datasından itibaren ardışık wordlere yazmaktadır. Bu dataları ladderda görüntülemek için MOV komutu ile boş datalara veri taşıyabilirsiniz.
Re: Plc enda enp2041 haberleşme
Gönderilme zamanı: 05 Nis 2019, 19:22
gönderen ramcozan

bu şekildemi olucak