Merhaba,
TP70P-22XA1R ile analog uygulamalar yapmak istiyorum fakat TO/FROM komutlarıyla gerçekleştiremedim. Bununla alakalı örnek uygulama var mıdır?
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
TP70P Analog Uygulamalar
- nhns
- Mesajlar: 78
- Kayıt: 30 Eki 2018, 10:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TP70P Analog Uygulamalar
Dahili Analog in/out'a sahip TP70P-22XA1R modeli DVP-SX2 serisi PLC de olduğu gibi dahili hafıza bölgelerini kullanarak Analog işlemler yapmaktadır. Bunun için 20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış ayarları başlığında yer alan data adreslerini kullanmanız yeterli olacaktır.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ÖmerK
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 29 Ağu 2019, 08:48
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TP70P Analog Uygulamalar
Merhaba,
TP70P-22XA1R operatör paneli satın aldık. ilk iki analog giriş kanalı "kanal 0" ve "kanal 1" 4-20mA , sonraki "kanal 2" ve "kanal 3"ü ±10 V olarak kullanmak istiyorum. Ayrıca analog outputları "kanal 0"ı 4-20mA ve "kanal 1"i de ±10 V olarak kullanmak istiyorum.
"20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış ayarları" başlıklı konuyu inceledim ancak net olmayan birkaç nokta var. Bit6, bit7, bit14, bit15 ne olması gerekiyor?
(xx01 0011 xx01 0011) x yerine herhangi bir değer gelebilir mi yoksa sıfır mı konması gerekiyor? Sıfır konması durumunda H1313 istediğim konfigürasyonu sağlayacaktır.
TP70P-22XA1R operatör paneli satın aldık. ilk iki analog giriş kanalı "kanal 0" ve "kanal 1" 4-20mA , sonraki "kanal 2" ve "kanal 3"ü ±10 V olarak kullanmak istiyorum. Ayrıca analog outputları "kanal 0"ı 4-20mA ve "kanal 1"i de ±10 V olarak kullanmak istiyorum.
"20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış ayarları" başlıklı konuyu inceledim ancak net olmayan birkaç nokta var. Bit6, bit7, bit14, bit15 ne olması gerekiyor?
(xx01 0011 xx01 0011) x yerine herhangi bir değer gelebilir mi yoksa sıfır mı konması gerekiyor? Sıfır konması durumunda H1313 istediğim konfigürasyonu sağlayacaktır.
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TP70P Analog Uygulamalar
Belirtilmeyen veya reserve olarak gösterilen bit adresin durumlarını sıfır olarak değerlendirmelisiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ÖmerK
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 29 Ağu 2019, 08:48
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TP70P Analog Uygulamalar
Merhaba
D1115 datasını 20SX2 PLC'nin analog giriş çıkış mod ayarlama mantığına göre yaptığımda düzgün çalışmadı. ilk indirdiğim TP70P-22XA1R manualde de analog
giriş çıkış ayarları gösterilmemişti (TP70P_Q_EN_20141031)
Daha sonra 2015 yılında başka bir manual yayınlanmış (DELTA_IA-TP_TP70P_Q_EN_20150701) Bu manuale baktığımda en sonuna iki sayfa
eklenmiş. Buna baktığımda ise D1115 datasının ayarlama mantığı 20SX2 PLC'nin ayarlama mantığı ile aynı olmadığı anlaşılıyor.
Buna göre mod ayarı yaptığımda düzgün çalıştı.
(Önceki mesajda H1313 yazdığım mod ayarı yerine H20A olması gerekiyor.)
D1115 datasını 20SX2 PLC'nin analog giriş çıkış mod ayarlama mantığına göre yaptığımda düzgün çalışmadı. ilk indirdiğim TP70P-22XA1R manualde de analog
giriş çıkış ayarları gösterilmemişti (TP70P_Q_EN_20141031)
Daha sonra 2015 yılında başka bir manual yayınlanmış (DELTA_IA-TP_TP70P_Q_EN_20150701) Bu manuale baktığımda en sonuna iki sayfa
eklenmiş. Buna baktığımda ise D1115 datasının ayarlama mantığı 20SX2 PLC'nin ayarlama mantığı ile aynı olmadığı anlaşılıyor.
Buna göre mod ayarı yaptığımda düzgün çalıştı.
(Önceki mesajda H1313 yazdığım mod ayarı yerine H20A olması gerekiyor.)