Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

Modbus okuma sorunu

Cevapla
Kullanıcı avatarı
çıraközgür
Mesajlar: 112
Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Modbus okuma sorunu

Mesaj gönderen çıraközgür »

Merhaba, benzer soru başlıklarını okudum ama çözüm bulamadım. TM4-N2SB model ısı kontrol cihazım var, buna ekrana bağlı 28sv den set değerlerini yazdırıp kontrol edebiliyorum ama bir türlü mevcut sıcaklığı okuyamıyorum. Modelin PDF dökümanında modbus adreslerini incelediysemde bir türlü D11 den mevcut değeri okuyamıyorum.
11.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus okuma sorunu

Mesaj gönderen Uğur »

Present Value adresi H3E8 dir. Birde komut kullanımınızda bir hata var. Alt alta iki komut yazmışsınız bu komutlar ayrı ayrı ve sıralı kullanılmalıdır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
çıraközgür
Mesajlar: 112
Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus okuma sorunu

Mesaj gönderen çıraközgür »

H3E8'in word adres karşılığı D1000 midir, {Link2}17@D1000 şeklinden mi okumam lazım?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus okuma sorunu

Mesaj gönderen Uğur »

Hayır belirttiğiniz gibi bir ilişki yoktur.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
çıraközgür
Mesajlar: 112
Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus okuma sorunu

Mesaj gönderen çıraközgür »

Uğur yazdı: 24 Eki 2019, 14:39 Hayır belirttiğiniz gibi bir ilişki yoktur.
hangi adresten okumam gerekiyor?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus okuma sorunu

Mesaj gönderen Uğur »

İlk mesajınızdaki MODRW komutu için sonucun nerede olduğunu soruyorsanız D1296 datısına bakın. RTU haberleşmede değer bu adres sıralamasına gelmektedir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön