As228t kalıcı bit 0 lanma

Gönderilme zamanı: 08 Nis 2019, 10:12
gönderen nebusta
İyi günler

As228t plc de d24104 ve d25104 registerleri kalıcı olmasına rağmen plc yi kapattigimda 0laniyor neden olabilir?

Re: As228t kalıcı bit 0 lanma

Gönderilme zamanı: 08 Nis 2019, 11:59
gönderen Turhan
AS200 serisi PLC kalıcı data aralığı Hardware konfigürasyon penceresinden ayarlanabilmektedir ve varsayılan ayarlarda D20000~D23999 adres bölgesi kalıcıdır ve bu kalıcı aralık değeri değiştirilebilir bölgelerden oluşmaktadır.

Kullandığınız datalar bu penceredeki tanımlanan aralıkta ve hala resetlenme durumunu yaşıyorsanız Dataları programda birden fazla yerde kullanılmadığına, Haberleşme yada program üzerinden herhangi bir şekilde resetlenmediğine emin olunuz.

AS228_Kalıcı_Data.png

Re: As228t kalıcı bit 0 lanma

Gönderilme zamanı: 08 Nis 2019, 12:05
gönderen nebusta
Teşekkür ediyorum iyi çalışmalar...