Encoder degerini tamamlamadan cikis almak

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kazım2828
Mesajlar: 31
Kayıt: 23 Nis 2018, 19:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Encoder degerini tamamlamadan cikis almak

Mesaj gönderen kazım2828 »

Kolaygelsinn yatay hareket eden motora encoder bagli d500 icersine encoderin nekadar sayicani giricem degersonunda motor duracak ama motor durmaya yakinken bircikis elde etmem lazim nasil yapabilirimm em eksi sayarken hem artı yonde sayarkenn mesela d500 iceriginin bitmesine 100 pals kala bir cikis elde etmek istiyorumm
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Encoder degerini tamamlamadan cikis almak

Mesaj gönderen Turhan »

DHSZ - Yüksek Hızlı Bölgesel Karşılaştırma Komutu ile Bölgesel olarak yüksek hızlı karşılaştırma komutunu kullanabilirsiniz. (Örneğin: 900.pulse değerinde aktif, 1000. pulse değerine geldiğinde pasif)

(23) DVP-SV2 PLC DHSZ M1150 Çoklu Mod Karşılaştırma komutu ile de bir pals süresi boyunca bir bite ait aktif ve pasif olmasını istediğiniz başlangıç ve bitiş bölgelerini tanımlayarak da çıkış alabilirsiniz.