Data Exchange Hatası
Gönderilme zamanı: 08 Nis 2019, 23:17
Merhaba
2 adet DVP12SE PLC arasında Data Exchange işlemi ile Slave PLC'ye ait Floating Point datayı, Master PLC'ye taşıdım. Fakat data kararlı bir şekilde aktarılamıyor. Bazen datanın güncel değerinin kat kat fazlası değerler aktarılmaktadır. Slave PLC'nin aynı datası HMI'da çok düzgün bir şekilde okunabilmektedir. Data Exchange de gerçekleşen bu hatayı nasıl düzeltebilirim.
Değerli yardımlarınız için teşekkür ederim.
2 adet DVP12SE PLC arasında Data Exchange işlemi ile Slave PLC'ye ait Floating Point datayı, Master PLC'ye taşıdım. Fakat data kararlı bir şekilde aktarılamıyor. Bazen datanın güncel değerinin kat kat fazlası değerler aktarılmaktadır. Slave PLC'nin aynı datası HMI'da çok düzgün bir şekilde okunabilmektedir. Data Exchange de gerçekleşen bu hatayı nasıl düzeltebilirim.
Değerli yardımlarınız için teşekkür ederim.