Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

DELTA 14ss2 ile gmt step motor ile orantı kurup metraj okuma

Cevapla
Kullanıcı avatarı
alkom
Mesajlar: 5
Kayıt: 21 Mar 2019, 17:34
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DELTA 14ss2 ile gmt step motor ile orantı kurup metraj okuma

Mesaj gönderen alkom »

Uğur bey merhabalar
uğur bey step motorun ürettiği palsi nasıl görebilirim
basitce şöyle anlatıyım step motor 100 mm gittiği zaman toplam kaç pals üeretmiş ürettiği palsi matmatiksel komutlarla orantı kurup mesafe ölçümünü yapmak istiyorum.
yardımınız için şimdiden çok teşekürler.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DELTA 14ss2 ile gmt step motor ile orantı kurup metraj okuma

Mesaj gönderen Uğur »

Step motor arkasında enkoder yok ise step motoru kontrol etmek için pulse gönderen sizin bu hesabı içeride yaptırmanız gerekir. Örneğin turu 1000 pulse olan bir step motor olsun siz plc ile 1000 pulse gönderince motor 1 tur dönecek. Aynı zamanda motorunda bir turu mekanik olarak 50 mm hareket ettiriyor olsun. Bu durumda siz gönderdiğiniz pulse değerini plc de pulse gösterge registeri olan D1030 içerisinde görüyor olacaksınız. Öyleyse bu pulse değerini 50 ile çarpıp 1000 e bölerek elde edeceğiniz değer pulsin mm karşılığı olacaktır. Bu bağıntı ile mm hesabını işletebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
alkom
Mesajlar: 5
Kayıt: 21 Mar 2019, 17:34
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DELTA 14ss2 ile gmt step motor ile orantı kurup metraj okuma

Mesaj gönderen alkom »

Uğur yazdı: 12 Nis 2019, 21:39 Step motor arkasında enkoder yok ise step motoru kontrol etmek için pulse gönderen sizin bu hesabı içeride yaptırmanız gerekir. Örneğin turu 1000 pulse olan bir step motor olsun siz plc ile 1000 pulse gönderince motor 1 tur dönecek. Aynı zamanda motorunda bir turu mekanik olarak 50 mm hareket ettiriyor olsun. Bu durumda siz gönderdiğiniz pulse değerini plc de pulse gösterge registeri olan D1030 içerisinde görüyor olacaksınız. Öyleyse bu pulse değerini 50 ile çarpıp 1000 e bölerek elde edeceğiniz değer pulsin mm karşılığı olacaktır. Bu bağıntı ile mm hesabını işletebilirsiniz.
cevabınız için teşekürler,uğur bey
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön