1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

SS2 CPU SAYICI İÇİN KALICI DATA BÖLGESİ TAYINİ

Gönderilme zamanı: 13 Nis 2019, 14:19
gönderen AYTES
Arkadaşlar merhabalar :
ss2 plc cpuda kalıcı counter adetleri belli ben kalıcı counter sayıcını nasıl artırabilirim
örn : MOV C0 D500 DİYELİM ENERJİ KESİLİNCE D500 OTOMATİKMEN C0 SIFIRLANDIĞI İÇİN SIFIRLANIYOR. MEVCUT PLCNIN İÇİNDEKİ KALICI COUNTER SAYICI BÖLGELERİNİ
KULLANDIĞIM İÇİN EKSTRADAN KALICI COUNTER İÇİN BÖLGE NASIL YAPARIM
YARDIMCI OLAN ARKADAŞLARA ÇOK TEŞEKKÜRLER

Re: SS2 CPU SAYICI İÇİN KALICI DATA BÖLGESİ TAYINİ

Gönderilme zamanı: 15 Nis 2019, 09:38
gönderen Turhan
Merhaba,

D500 datasına data taşıyan MOV komutunun çalışma şartını pals kontak ile kullanırsanız ve Başlangıç M1002 kontağı ile D500 datasındaki değeri yeniden C0 counter'ına yüklerseniz kalıcı bir counter elde etmiş olursunuz.