Merhaba

Elimde DVP14SS211R röle çıkışlı plc var . Bu PLC nin röle çıkışının (Y0 , Y1 ... ) max akım değeri

yani en fazla kaç ampere dayanır.


Y0 çıkış ucuna 24 VDC bobinli 12 A kontaktör bağlamak istiyorum . Bu durum Y0 çıkışına zarar verirmi

Teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP14SS211R PLC hakkında

Mesaj gönderen Turhan »

DVP-SS2 PLC röle çıkış kontağından max. 1,5A'e kadar DC anahtarlama yapılabilir. Daha yüksek akımdaki anahtarlamalar PLC çıkışına zarar verecektir.Bobin kontağı Max. 1,5A'e kadar olan harici bir röle üzerinden anahtarlama ile daha büyük akımları kontrol etmelisiniz.
SS2_Output.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
volsrht
Mesajlar: 14
Kayıt: 12 Şub 2019, 10:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP14SS211R PLC hakkında

Mesaj gönderen volsrht »

Turhan yazdı: 15 Nis 2019, 09:34 DVP-SS2 PLC röle çıkış kontağından max. 1,5A'e kadar DC anahtarlama yapılabilir. Daha yüksek akımdaki anahtarlamalar PLC çıkışına zarar verecektir.Bobin kontağı Max. 1,5A'e kadar olan harici bir röle üzerinden anahtarlama ile daha büyük akımları kontrol etmelisiniz.

SS2_Output.png
plc çıkışı max 1.5 A e dayanıyorsa 24 V DC bobnli kontaktörü direk çalıştırabilriz ozaman ??????
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP14SS211R PLC hakkında

Mesaj gönderen Uğur »

Tabiki akım sınırları içerisinde kullanabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta aynı anda com noktasından çekilecek akımında 5A ve aşağısında olması gerekir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye