1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

GPWM - Genel PWM Komutu

Gönderilme zamanı: 23 Mar 2018, 16:02
gönderen Uğur
GPWM komutu ile istenilen darbe genişliğinde PWM sinyali elde edilebilir. PLC tarama zamanına bağlı olarak çalıştığı için girilen sürelerin PLC tarama zamanından küçük olmaması gerekmektedir.

t--> ON Periyodu
T--> Toplam Periyot

Değişken aralıkları aşağıdaki gibidir.
t = 0~32,767ms.
T = 1~32,767ms, t ≦ T

Örneğin D0=1000 ms ve D2=2000ms için;
Y20 çıkışı toplam periodu 2 sn olmak üzere 1 sn ON kalan 1 sn OFF olacaktır.
GPWM.PNG