Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

12SA2 Hızlı sayıcı ayarları

Kullanıcı avatarı
bektasyandiates
Mesajlar: 115
Kayıt: 26 Ağu 2018, 18:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

12SA2 Hızlı sayıcı ayarları

Mesaj gönderen bektasyandiates »

Merhaba;
DVP-12SA2 plc ile 2 adet hızlı sayıcı ( 3600 pulse A,B,Z faz encoder ) kullanabilirmiyim. Yani plc de 2 adet hızlı sayıcı girişi varmıdır?
DVP-12SA2 Serisi PLC Hızlı Sayıcı Ayarları dökümanı verebilirmisiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 Hızlı sayıcı ayarları

Mesaj gönderen Uğur »

2 adet donanım 2 adet yazılım olmak üzere 4 adet enkoder kullanabilirsiniz. Kullanım ve örneğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

(15) DVP PLC Encoder Uygulamaları
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
bektasyandiates
Mesajlar: 115
Kayıt: 26 Ağu 2018, 18:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 Hızlı sayıcı ayarları

Mesaj gönderen bektasyandiates »

Yani;
Encoder1 için C251 sayıcısı ile ( X0 = A , X1 = B , X2 = Z , X3 = harici reset için boş ) , Encoder2 için C252 sayıcı ile ( X4 = A , X5 = B , X6 = Z , X7 = harici reset için boş ) şeklinde kullanabilirmiyim. Ve ,

2 adet encoder aynı anda kullanacağım için; Encoder1 için; " HHSC0 için Harici Reset giriş sinyalini iptal Et (X2) " ve " HHSC0 için Harici Start giriş sinyalini iptal Et (X3) " bitleri 12SA2 içinnedir. ( 28SV2 de bu bitler : M1264 ve M1265 ).
Aynı şekilde Encoder2 içn X6 ve X7 deki harici reset ve start bitlerini iptal etmem için bunlarında bit adresleri nedir hocam.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 Hızlı sayıcı ayarları

Mesaj gönderen Uğur »

C251 ve C253 sayıcılarını kullanabilirsiniz. Bu sayıcılarda reset girişleri yoktur.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
bektasyandiates
Mesajlar: 115
Kayıt: 26 Ağu 2018, 18:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 Hızlı sayıcı ayarları

Mesaj gönderen bektasyandiates »

Hocam ;

X2 girişinde C253 sayıcısı için A fazı var. C251 sayıcısına X0 ve X1 e A ve B fazlarını bağlarsam Z fazı için hangiri X girişini kullanmalıyım.
Kullanıcı avatarı
bektasyandiates
Mesajlar: 115
Kayıt: 26 Ağu 2018, 18:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 Hızlı sayıcı ayarları

Mesaj gönderen bektasyandiates »

Resimdeki gibi 12SA2 için nasıl olmalıdır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 Hızlı sayıcı ayarları

Mesaj gönderen Uğur »

SA2 için yukarıda eklediğim tabloyu dikkate alacaksınız. C252 ve C254 Reset girişli sayıcı tipleridir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
bektasyandiates
Mesajlar: 115
Kayıt: 26 Ağu 2018, 18:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 Hızlı sayıcı ayarları

Mesaj gönderen bektasyandiates »

12SA2 PLC DE C251 için kullanılan sayıcı çarpan katsayısı registeri D1022 , C252 ve C254 için kaçtır hocam ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 Hızlı sayıcı ayarları

Mesaj gönderen Uğur »

Size ilk eklediğim linkte sorduğunuz tüm soruların cevabı zaten mevcut. D1022 tüm sayıcıların ortak çarpanıdır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
bektasyandiates
Mesajlar: 115
Kayıt: 26 Ağu 2018, 18:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12SA2 Hızlı sayıcı ayarları

Mesaj gönderen bektasyandiates »

Hocam
12SA2 PLC ; Encoder1 için C252 sayıcısından sıfıramayı harici reset sinyaliyle Z fazından X4 Grişinden yapıyorum. Fakat sayıcı istediğim değere ulaşmadan sıfırlanıyor. Aynı durum 2. encoderi saydırdığım C254 sayıcısı içinde geçerli. Burdada Z fazını X5 girişini kullanarak resetleme yapmak istyorum.

Encoderlerin kendiliğinden sıfırlanmaması için ne yapmam gerekiyor. Herhangi bi bir bit aktif etmemmi gerekiyor. ?
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön