Kalıcı Yardımcı Röle Yetmeme Sorunu
- Oğuzhan
- Mesajlar: 117
- Kayıt: 10 Eyl 2018, 17:12
- Konum: Çorlu/Tekirdağ
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Kalıcı Yardımcı Röle Yetmeme Sorunu
Merhaba ;
Kalıcı yardımcı rölelerden M512-M767 arası olanları kullandım.Bana 18 tane daha kalıcı yardımcı röle lazım.Bu sorunu nasıl çözerim.
Kalıcı yardımcı rölelerden M512-M767 arası olanları kullandım.Bana 18 tane daha kalıcı yardımcı röle lazım.Bu sorunu nasıl çözerim.
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Kalıcı Yardımcı Röle Yetmeme Sorunu
Merhaba,
Kalıcı bitlerin aralığı kullandığınız PLC modeline göre farklılık gösterir. Hangi PLC modelini kullanıyorsunuz?
Kalıcı bitlerin aralığı kullandığınız PLC modeline göre farklılık gösterir. Hangi PLC modelini kullanıyorsunuz?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Oğuzhan
- Mesajlar: 117
- Kayıt: 10 Eyl 2018, 17:12
- Konum: Çorlu/Tekirdağ
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Kalıcı Yardımcı Röle Yetmeme Sorunu
Kullandığım PLC tipi DVP12SE11R
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Kalıcı Yardımcı Röle Yetmeme Sorunu
DVP-SE PLC için M2048~M4095 Bit bölgesini de kalıcı bit adresleri için kullanabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Oğuzhan
- Mesajlar: 117
- Kayıt: 10 Eyl 2018, 17:12
- Konum: Çorlu/Tekirdağ
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Kalıcı Yardımcı Röle Yetmeme Sorunu
Teşekkür ederim Turhan Bey;
İyi Çalışmalar.
İyi Çalışmalar.
- Oğuzhan
- Mesajlar: 117
- Kayıt: 10 Eyl 2018, 17:12
- Konum: Çorlu/Tekirdağ
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Kalıcı Yardımcı Röle Yetmeme Sorunu
Merhaba Turhan Bey;
Bir sorum daha olacaktı. M2048 - M4095 arasındaki yardımcı röleler MODBUS adreslerini destekelemiyormu ? Visual BAsic üzerinden Modbus adresleri ile PLC'leri kontrol ediyorum ve visual basic üzerinde İllegal Function hatası alıyorum.
Bir sorum daha olacaktı. M2048 - M4095 arasındaki yardımcı röleler MODBUS adreslerini destekelemiyormu ? Visual BAsic üzerinden Modbus adresleri ile PLC'leri kontrol ediyorum ve visual basic üzerinde İllegal Function hatası alıyorum.
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Kalıcı Yardımcı Röle Yetmeme Sorunu
Merhaba,
M2048~M4095 arası bit adresleri adreslenebilir modbus bit adresleridir. Örneğin: M2048 Bit adresi için H1000 bit adresini kullanabilirsiniz.
M2048~M4095 arası bit adresleri adreslenebilir modbus bit adresleridir. Örneğin: M2048 Bit adresi için H1000 bit adresini kullanabilirsiniz.