Analog Okuma ve Tepki Hızı Artırma
- firukk
- Mesajlar: 155
- Kayıt: 08 Mar 2018, 20:15
- Konum: KAYSERİ
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Analog Okuma ve Tepki Hızı Artırma
Dvp06Xa modül ile 3 adet 0-10V lineer cetvel ile pozisyon bilgisini okuyorum. Plc pozisyon değerlerine göre sistem basıncında set edilen değerlerde değişim yapıyor ama pozisyonun okunup cevap verilmesi arasındaki oluşan gecikme bazı basınç değişimlerinin gerçekleşmemesine neden oluyor. Analog okuma ve buna karşılık plc nin cevap hızını nasıl artırabilirim. Analog okuma kısmını alt program ile sürekli olarak çalıştırabilir miyim mesela ? Bunun bir faydası olur mu ?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog Okuma ve Tepki Hızı Artırma
Bunun büyük bir kısmı analog modül tepki zamanı ile alakalıdır. Hızlı operasyonlar için tarama zamanından bağımsız yüksek tepki zamanlı çalışan sol taraf analog modüller kullanmanızı öneririm. Yoksa farklı program noktalarında çalıştırıyor olmanız işlemi hızlandırmayacaktır. Sadece okuma yaparken FROM komutu ile tek tek okuma yapıyorsanız 4 kanalı birden okuyacak şekilde ayarlayarak kullanmanız yeterlidir. Bunu da FROM komutu son değişkenini "4" ayarlayarak gerçekleştirebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- firukk
- Mesajlar: 155
- Kayıt: 08 Mar 2018, 20:15
- Konum: KAYSERİ
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog Okuma ve Tepki Hızı Artırma
From komutunu bahsettiğiniz şekilde kullanıyorum. 06XA modülünün içn sol ile sağ olması arasında okuma ve tepki süreleri olarak ne kadarlık bir değişim söz konusu ?
Ayrıca from komutunu K4 şeklinde tek okuma yaptığımda D0 D2 D4 D6 şeklinde kullanabilir miyim?
Ayrıca from komutunu K4 şeklinde tek okuma yaptığımda D0 D2 D4 D6 şeklinde kullanabilir miyim?
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog Okuma ve Tepki Hızı Artırma
DVP06XA-S2 modeli analog dönüştürücü sadece sağ modüldür. Sola genişleyen özel analog modülleri için DVP04AD-SL veya DVP04DA-SL ürünlerini kullanabilirsiniz. Sol modüller için analog çözünürlük 16Bit sağ modüller için 12/14Bit dir.
FROM komutunda ardışık verileri okurken okunacak data adedini 4 girmeniz durumunda verilerinizi PLC içerisindeki ardışık datalarda görürsünüz (D0,D1,D2,D3 gibi)
FROM komutunda ardışık verileri okurken okunacak data adedini 4 girmeniz durumunda verilerinizi PLC içerisindeki ardışık datalarda görürsünüz (D0,D1,D2,D3 gibi)
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.