İnput-Output haberleşme

Gönderilme zamanı: 22 Nis 2019, 16:50
gönderen mehmetbeydili
öncelikle daha önceki haberleşme yardımından dolayı tekrar teşekkür ederim.eski zımpara makinasının plc si 1979 dan kalma siemens plc bunu değiştirmek istiyoruz.
amaç sistemide değiştirmek.yani plc ve makine arasındaki kumanda kablolarını kaldırmak istiyoruz bunun için 1 adet cpu kullanıp makinanın belirli yerlerine input ve output kartları takmayı düşünüyoruz.bunlarıda rs 485 ile haberleştirmek istiyoruz.yani cpu dan analog giriş ve çıkış kartlarını okuduğumuz gibi normal input ve output kartlarını rs485 ile nasıl görebiliriz.

Re: İnput-Output haberleşme

Gönderilme zamanı: 22 Nis 2019, 17:30
gönderen Uğur
Analog kartlar bir CPU üzerinde olacak ise 2 PLC haberleşme örneğinden veriyi bir PLC den diğerine çekebilirsiniz. Kullanmanız gereken yol her durumdada FROM ve TO komutları değil modbus haberleşme komutları olacaktır.

Re: İnput-Output haberleşme

Gönderilme zamanı: 24 Nis 2019, 12:17
gönderen mehmetbeydili
uğur bey anolog kartlar değil normal röleli giriş - çıkış (x0-x1-x2...y0-y1-y2.....gibi) kartları. bunlar için cpu kullanmadan yapabilirmiyim yoksa bu input output lar için rs485 haberleşme modülü varmı.benim bunların sinyallerini görmem gerekiyor.nasıl yapabilirim.

Re: İnput-Output haberleşme

Gönderilme zamanı: 24 Nis 2019, 16:42
gönderen Turhan
İlave IO kartlarından veriler bir CPU olmadan okunamaz. Bunun için DVP-SS2 gibi temel seri bir PLC ile ilave kart üzerindeki IO bilgisini okuyup bu CPU'nun RS-485 portu üzerinden bilgileri aktarmalısınız.