Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

DDRVA komutunda pozisyon geçişlerinde bekleme sorunu

Cevapla
Kullanıcı avatarı
yvodene
Mesajlar: 40
Kayıt: 25 Haz 2018, 09:24
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DDRVA komutunda pozisyon geçişlerinde bekleme sorunu

Mesaj gönderen yvodene »

Merhabalar, SV2 PLC ile kartezyen robot uygulamasında HMI panelde reçeteden girilen pozisyon ve hız bilgilerine karşılık servo ilgili değer ve hızlarda gitmektedir.Ancak servo motor bir pozisyondan diğer pozisyona geçerken 10 msn.'lik bekleme olmadan programı işleyememektedir.Yani işin özeti M1029 biti ile geçiş yapılamamaktadır. Bu durumda da
sistem bölgesel pozisyon geçişlerinde de Timer kullanılmaktadır. Bunu önlemenin bir yolu var mı, duraksamadan diğer pozisyon geçişleri için bana bir öneriniz var mıdır?
Reçetemde 10 bölge yol ve hız değeri vermekteyim.Ancak CH0 kanalı için M1029 biti kullandığımda sistem bir sonraki pozisyona geçememektedir.
M1029 bitini yüklesen kenar olarak kullandım ama başarılı olmadı.
Önereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ediyorum.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DDRVA komutunda pozisyon geçişlerinde bekleme sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Birinci pozisyon komutunuz tamamlandıktan sonra pals çıkış kanalına ait pozisyon tamamlandı bilgi biti olan M1029 bitini resetleyip bir sonraki Pozisyon komutunu aktif ettiğinizde PLC ardışık pals komutlarını sıralı olarak çalıştıracaktır. Örnek komut dizilimi de aşağıdaki gibi olacaktır.

M0 biti aktif olduğunda servo önce absolute 100.000 daha sonra (M1029 ile) absolute sıfır noktasına gelecektir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 826
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DDRVA komutunda pozisyon geçişlerinde bekleme sorunu

Mesaj gönderen Ahmet »

yvodene yazdı: 25 Nis 2019, 11:56 Merhabalar, SV2 PLC ile kartezyen robot uygulamasında HMI panelde reçeteden girilen pozisyon ve hız bilgilerine karşılık servo ilgili değer ve hızlarda gitmektedir.Ancak servo motor bir pozisyondan diğer pozisyona geçerken 10 msn.'lik bekleme olmadan programı işleyememektedir.Yani işin özeti M1029 biti ile geçiş yapılamamaktadır. Bu durumda da
sistem bölgesel pozisyon geçişlerinde de Timer kullanılmaktadır. Bunu önlemenin bir yolu var mı, duraksamadan diğer pozisyon geçişleri için bana bir öneriniz var mıdır?
Reçetemde 10 bölge yol ve hız değeri vermekteyim.Ancak CH0 kanalı için M1029 biti kullandığımda sistem bir sonraki pozisyona geçememektedir.
M1029 bitini yüklesen kenar olarak kullandım ama başarılı olmadı.
Önereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ediyorum.
Anladığım kadarıyla siz iki DDRVI komutu geçişi arasında sfırı duraklama istiyorsunuz ama bu SV ile ve bu komutlarla mümkün değil.
Sizin ihtiyacınız olan komutlar CANOPEN komutları ve bu komutlarda bulunan blending modudur ki ; bildiğim kadarıyla SV2 plc bu komtları desteklemiyor.
15MC serisi modeller dediğiniz işler için uygun olan komutları destekliyor.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........