1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
64 bit dataları okumak
Gönderilme zamanı: 25 Nis 2019, 23:09
gönderen bayram.caliskan
kullanmakta olduğum reaktik güç kontrol rölesinin bazı registerleri 64 bit olduğunu gördüm. 64 bitlik dataları plc yada hmi ile okumanın bir yolu varmı?
Re: 64 bit dataları okumak
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2019, 09:04
gönderen Turhan
Merhaba,
64Bit olarak okudğunuz veri Floating tabanda bir sayı mı yoksa integer tabanda bir sayı mı?
Re: 64 bit dataları okumak
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2019, 12:06
gönderen bayram.caliskan
Dökümanda unsighned long integer yazıyor
Re: 64 bit dataları okumak
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2019, 13:34
gönderen Turhan
Delta DVP ve AS serisi PLC grubunda tamsayı formatında 32Bit'e kadar okuma yapabilirsiniz. 32 bitlik bir sayı tabanında ise -2147483648 ~2147483647 aralığında sayı değerleri okuyabilirsiniz. Eğer 64 Bit tabanında okuyacağınız sayı aralığı -2147483648 ~2147483647 dışına çıkmıyor ise önce 4 Wordlük (Long Word)sayıyı 2 Wordlük boş bir alana taşıyın ardıncan 64Bitlik sayının 63.Bit durumunu, 32bitlik sayının 31. bitine transfer edin.
Not: 32Bitlik bir verinin 31. Bit durumu işaret bitidir. Bu bitin durumu 0 ise sayı pozitif, 1 ise sayı negatif olacaktır. Aşağıdaki örnekte 16Bitlik bir sayıyı 32Bite dönüştürüren MMOV komutununun davranışı konuyu özetlemektedir.
mmov.png
Re: 64 bit dataları okumak
Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2021, 09:44
gönderen sonikelarge
Merhaba, step motor ile mil hareket ettiriyorum. Milin pozisyonu hmı da göstermek istiyorum ama sadece düşük bitini gösterebiliyorum. 64 Bitlik veriyi nasıl gösterebilirim.
Re: 64 bit dataları okumak
Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2021, 09:48
gönderen Turhan
Delta ürünlerine ait kullandığınız ürünlerin tam model kodu nedir?
Re: 64 bit dataları okumak
Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2021, 09:58
gönderen sonikelarge
DVP14SS11T-DVP16SP11R-DVP06XA step motor sürücü olarak DM542 Kullanıyorum. Pozisyon bilgisi D1030 low ve D1031 High adreslerinde ama HMI da sayının tamamını nasıl göstereceğimi bulamadım.
Re: 64 bit dataları okumak
Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2021, 12:04
gönderen Turhan
D1030 data adresi DW bir adrestir. HMI Sayı göster elementini "DoubleWord" ve "Signed Decimal" olarak tanımlamanız yeterli olacaktır.
Re: 64 bit dataları okumak
Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2021, 12:31
gönderen sonikelarge
teşekkür ediyorum.
Re: 64 bit dataları okumak
Gönderilme zamanı: 23 Kas 2021, 09:17
gönderen kemal esbulat
32 bit dworde çevirme nasıl yapılır yardımcı okurmuşsunuz