Merhabalar

2 adet Se plc yi ethernet üzerinden 07e411 haberleştirip ekran üzerinden arkaplan makroyla data transferi yapmaktayım.

A.plcden B.plc ne data transferi yaparken haberleşme bağlantısı koptuğunda veya herhangi iki plcden birinin enerjisi kesildiğinde veya ekranın enerjisi kesildiğinde en son ki okuduğu datayı okumaktayım.Buda benim sistemimde sorun yaratmaktadır.Haberleşme kesildiğinde plc lerin içinde bana bir uyarı verebilecek bir komut varmıdır.

İyi Günler.

Re: Haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 26 Nis 2019, 11:44
gönderen Turhan
Merhaba,

HMI üzerinden 'GETETHERLINKSTATUS' komutunu kullanarak DVP-SE serisi PLC'lerin bağlantı bilgisini sorulayabilir. Elde ettiğiniz bağlantı verisine göre veri kaydetmeyi kesebilirsiniz.

Etherlink_Status.png

Re: Haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 26 Nis 2019, 17:15
gönderen alidogruyol
Peki ekranın enerjisi gittiğinde ekrandan bilgi alamadığımda plc nin içinde haberleşmenin kesik olduğunu anlayabileceğim bir komut varmıdır.

Re: Haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 26 Nis 2019, 17:32
gönderen Turhan
DVP-SE serisi PLC de Data Exchange methodu ile ethernet portu üzerinden veri alışverişi yapıyorsanız |LD M1000|-------------|FROM K108 K19 D0 K1| komutu ile Data exchange için kullandığınız IP adreslerin durumunu sorgulayabilirsiniz.

D0 datasının içeriği binary kodlamaya göre bit durumu 1 olan IP için bağlantı hatası şeklinde değerlendirilebilir.

DVP_SE_Exchange.png

Re: Haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 07 May 2019, 21:03
gönderen alidogruyol
Turhan yazdı: 26 Nis 2019, 11:44 Merhaba,

HMI üzerinden 'GETETHERLINKSTATUS' komutunu kullanarak DVP-SE serisi PLC'lerin bağlantı bilgisini sorulayabilir. Elde ettiğiniz bağlantı verisine göre veri kaydetmeyi kesebilirsiniz.


Etherlink_Status.png
Turhan bey

Bu komutu arkaplan da kullandığım takdirde arkalplandaki diğer data transferlerim çalışmıyor.

Re: Haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 08 May 2019, 08:54
gönderen Turhan
Komut satırını clock makro sayfasında deneyebilirmisiniz?