LINK Haberleşmeye farklı marka eklemek

Gönderilme zamanı: 23 Mar 2018, 17:33
gönderen Ahmet
SS2 plc ile 3 adet EL serisi delta inverteri LINK haberleşme ile kullanıyorum elimde bir adette LS marka inverter var LS marka inverter LINK haberleşmeyi desteklemiyor modbus üzerinden bunu sisteme nasıl ekleyebilirim?
İki farklı haberleşme protokolünü uygulamam mümkünmüdür?

Re: LINK Haberleşmeye farklı marka eklemek

Gönderilme zamanı: 23 Mar 2018, 17:35
gönderen Turhan
Link Haberleşmede PLC okuma işlemi yaparken Modbus H03 Fonksiyon kodunu, Yazma işlemini yaparken H10 Fonksiyon kodunu kullanır. Eğer elinizdeki cihaz, modbusın bu fonksiyon kodlarını destekliyor ise Link haberleşmeye aynı protokol ve farklı istasyon numarası ile dahil edebilirsiniz. Farklı fonksiyon kodlarında Modbus Haberleşme yapabilmek için MODRW komutunu kullanmalısınız. Link ile ilgili detaylı bilgilere http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?f=5&t=65 adresinden ulaşabilirsiniz.

Re: LINK Haberleşmeye farklı marka eklemek

Gönderilme zamanı: 23 Mar 2018, 18:12
gönderen Ahmet
Teşekkür Ederim.

Re: LINK Haberleşmeye farklı marka eklemek

Gönderilme zamanı: 23 Mar 2018, 19:50
gönderen Ahmet
Kusura bakmayın sizin ürününüz değil ama resimdeki görsele göre sanırım LINK haberleşmeye uyum sağlar değilmi ?

Resim

Re: LINK Haberleşmeye farklı marka eklemek

Gönderilme zamanı: 23 Mar 2018, 22:01
gönderen Uğur
Protokol standart modbus. Tüm cihazları aynı hız ve protokolde ayarladıktan sonra (hepsini RTU , 9600 gibi) link haberleşme üzerinden haberleşebilirsiniz. Link haberleşme aslında Modbus protokolüdür. Komut kullanmadan konfigürasyona dayalı gerçekleştirildiği için Link gibi farklı isimle sunulmaktadır.

Re: LINK Haberleşmeye farklı marka eklemek

Gönderilme zamanı: 24 Mar 2018, 19:49
gönderen Ahmet
Teşekkürler