1. sayfa (Toplam 4 sayfa)

plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 04 May 2019, 21:12
gönderen Halilotomasyon
merhabalar
ss2 plc ıle dop ekranı c2000 surucuyu haberlestırmek ıstıyorum
surucunun hızını yonunu plc ıle ayarlamak ıstıyorum.cektıgı akımı devrını hata kodlarınıda almak ıstıyorum.dop ıle surucuyu kontrol etmıyecegım.ondan sadece hızını gırecegım.
hepsını 485 ıle haberlesırmı.
yapılmıs bır ornek varmı elınızde
tesekkur edıyorum

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 06 May 2019, 09:14
gönderen Turhan
(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri içerisinden PLC - İnverter Link Haberleşme örneğini referans alabilirsiniz.

VFD-C2000'e ait diğer modbus adresleri için ekteki dokümanı kullanınız.

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 02 Oca 2020, 11:57
gönderen Filkar
Turhan Bey iyi günler,
Sistemde
3 Adet C2000
1 Adet DOPB10S615
1 Adet DVP28SV var.
Bağlantı şekli ise PLC RS485 ile COM2 Portu ile ekrana, 3 sürücü COM3 Portu ile ekrane giriyor.
PLCden C2000e hızlanma rampası yaparken aklıma gelen yöntem PLC de bir D değerini istediğim değerleri yazmak ve ekrandan bu değeri ilgili sürücünün değerine MOV ile makro yazmak geldi. Bunun daha sağlıklı bir metodu varmı. Çünkü ekranda bir sorun olunca donma,haberleşme problemi gibi PLC müdahele edemiyor.

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 02 Oca 2020, 13:30
gönderen Turhan
VFD-C2000 serisi sürücünün hızlanma rampasını yazabilmek için 01-12 parametresine doğrudan HMI üzerinden H010C adresi ile erişim sağlayabilirsiniz. Eğer bu değer PLC datasına bağlı olarak değiştirilecek ise Arkaplan makro yada Clock makro satırlarında MOV komutu ile data değerini değiştirebilirsiniz.

01-12.jpg

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 02 Oca 2020, 14:34
gönderen Filkar
Turhan Bey,
Makro yazmak çok sağlıklı olmadı.
Ekrana çok görev verince; data kayıt,reçete..vs gibi donuyor ve benim PLC den doğrusal artırdığım veriler ekran donduğunda makro çalışmıyor ve bir anda sürücü hızı yükseliyor.
O yüzden ekranın aracılık yapması problem oluşturuyor.
Sizin önerebileceğiniz daha sağlıklı metodlar var mı

Ayrıca
1. Sürücü için {Link3}1@INVERTER-010C
2. Sürücü için {Link3}2@INVERTER-010C
3. Sürücü için {Link3}3@INVERTER-010C
kullanımı doğru mudur

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 02 Oca 2020, 15:21
gönderen Turhan
Belirttiğiniz makroları clock makro satırına yazar ve Clock makro tazleme sıklığını 500ms. gibi bir değere set ederseniz çok büyük olasılık ile herhangi bir sorun yaşamazsınız.

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 02 Oca 2020, 15:26
gönderen Filkar
Turhan bey sistemde motor hız kontrolü için 500ms çok yavaş kalıyor ve istenilenleri karşılayamıyor.
Aslında ben 10ms ile yazmak istiyorum. Ekran minumum 50ms ile çalıştığı için artım oranındaki lineerliğimi kötü etkiliyor.

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 02 Oca 2020, 15:52
gönderen Turhan
01-12 parametresine değeri bir defa yazmanız hızlanma rampası için yeterli olacaktır. Eğer istediğiniz her 10ms'de bir Frekans değerini güncellemek ise bunu haberleşme üzerinden gerçekleştirmeniz pek mümkün gözükmüyor.

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 02 Oca 2020, 15:58
gönderen Filkar
Turhan bey rampayı ben PLC üzerinden artırım hızımı değitirerek oluşturuyorum. Peki bu sistem için haberleşme dışında sizin önerileriniz nedir

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 02 Oca 2020, 16:00
gönderen Turhan
Frekans komut kaynağınızı analog girişe tanımlayıp hızlanma rampanızı minimum seviyede ayarlayın. Bu şekilde analog sinyalinize göre sürücüye kalkış veya duruş rampası sağlayabilirsiniz.