1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Shift register komutu?
Gönderilme zamanı: 06 May 2019, 22:47
gönderen burakmakina
Merhaba kolay gelsin bir projede konveyorden gelen ürünleri barkod ile okuyup belirli bölgelere transfer etmek istiyorum.ürünler karışık geliyor.bu projede shift register komutu ile dataları kaydirmak ve istedigim noktalarda pistonlari 0-1yapmak istiyorum.Datalari kaydirmanin sınırı varmıdır ? Mesela bir datayi 2000 data kadar kayarmi yada sizin daha iyi bir fikriniz varmıdır?Teşekkür ederim ilginize simdiden
Re: Shift register komutu?
Gönderilme zamanı: 07 May 2019, 09:10
gönderen Turhan
Merhaba,
SFWR ve SFRD - Shift Register Yazma ve Shift Register Okuma ile bir veriyi okuduktan sonra belirli bir diziye ardışık olarak kaydedip dataları kaydırabilirsiniz. Bu komut ile oluşturulabilecek dizi boyutu 2≤ n ≤512 aralığında olmaktadır.
Re: Shift register komutu?
Gönderilme zamanı: 07 May 2019, 09:34
gönderen burakmakina
Yani 9 ardışık datayı katdirabilirim demek mi bu yoksa 512 datayı kaydirabilirim demek mi bu Turhan bey
Re: Shift register komutu?
Gönderilme zamanı: 07 May 2019, 09:39
gönderen Turhan
Bu komut ile maximum 512 word uzunluğunda dizi oluşturabilirsiniz. Eğer bir veriyi kaydedip bu veriyi bir dizide sağa yada sola kaydırmak isterseniz. WSFL ve WSFR komutlarını da inceleyiniz.