Delta PLC 14ss2 interrupt problemi
Gönderilme zamanı: 24 Mar 2018, 16:46
gönderen tolga.onder
x0 girişi için tanımladığım interruptu mekanik switch ile kullanabiliyroum. MEkanik switch yerine fotoelektrik sensör bağladığımda interrupt çalışmıyor. Sebebi ne olabilir ?
Re: Delta PLC 14ss2 interrupt problemi
Gönderilme zamanı: 24 Mar 2018, 22:22
gönderen tolga.onder
Adsız.gif
DI kaldırırsam fotoelektrik sensor çalışıyor
Re: Delta PLC 14ss2 interrupt problemi
Gönderilme zamanı: 24 Mar 2018, 22:40
gönderen Uğur
DI interruptı kapatmak için kullanılır. Sizin öyle bir ihtiyacınız yok. DI kullanmadan sadece EI (Enable Interrupt) ile çalışabilirsiniz. Sizin sensörünüz çok kısa aktivasyon zamanı ile hareket ediyor olabilir. Yani sensör algıladığı zaman çıkışını çok kısa ms süreleri ile aktif edip tekrar pasif oluyor ise sizinde EI ile DI arasındaki programınız çok kısa olduğu için interruptın programda aktif olma süresi plc programı tarama zamanı kadar olacaktır. Eğerki sensör aktivasyon süresi bu süreden kısa az kalırsa interruptın pasif bırakıldığı zamana denk gelecek ve X0 da oluşan durum interrup olarak algılanmayacak. Belki ana programınız şuankinden çok uzun olsaydı böyle bir durumla karşılaşmama durumunuz bile söz konusu olabilirdi. Ama geçici çözüm için DI satırını kaldırın bu çalışmanıza sorun teşkil etmez. Bu şartlarda kullanmaya devam edebilirsiniz.