HMI'dan girdiğim timer değerlerini plc ye aktaramıyorum

Gönderilme zamanı: 15 May 2019, 14:46
gönderen mhasanisik
Merhaba
DOPB serisi ekran ve Dvp14ss2 plc kullanarak 1 adet motoru
örneğin
x saniye dur
y saniye çalış
z saniye dur
k saniye çalış
bu 4 işlemi tekrarla
şeklinde 4 timer kullanarak kontrol etmeye çalışıyorum. Bu zamanlar hafta da bir değişeceği için kullanıcının ekran üzeirnden değiştirmesi gerekiyor ancak bu işlemi yapamadım.
Girilen zaman değerini Mov komutu ile t0'a mı yoksa d1480 e mi taşımalıyım?
Ekran Alıntısı.PNG
DOPSoft programında sayısal değer girme yazma adresi kısmına d1480 mi yazmalıyım?
Acemiliğimi hoş görüp yol gösterirseniz sevinirim.

Re: HMI'dan girdiğim timer değerlerini plc ye aktaramıyorum

Gönderilme zamanı: 15 May 2019, 16:15
gönderen İslam
Öncelikle D1480 özel data bölgesidir. Kullanım amacı dışında kullanılamaz. Kalıcı bir data bölgesi belirlediğinizi farzediyorum.(d408-d599, d2000-d3919) Örneğin TMR T0 D200 ekran kısmında D200'e yazdığınız değer sizin zamanınızdır. T0(100ms) 'da aktuel değeri okursunuz.