14ss2 yüksek hızda sensör input'unu okuyamama

Gönderilme zamanı: 16 May 2019, 13:08
gönderen serif1903
Merhaba ,
Projemde sensörün delikli kasnağı görecek şekilde bir projem var,sensör 4 sn boyunca kasnagı görmez ise program makina alarma düşüyor.Programım çalışıyor fakat kasnak hızlı döndüğünde sensör hızdan dolayı okuyamıyor ve çıkış vermiyor sürekli arıza durumu oluyor.Hızlı sayıcı vs örneklerine baktım ama bana sadece input okuma hızını arttırmam gerekli diye düşünüyorum yardımlarınızı bekliyorum.Teşekkürler

Re: 14ss2 yüksek hızda sensör input'unu okuyamama

Gönderilme zamanı: 16 May 2019, 13:58
gönderen Uğur
D1020 içerisini "1" yaparak filtre zamanını düşürebilirsiniz.

LD M1002 ---- MOV K1 D1020

Re: 14ss2 yüksek hızda sensör input'unu okuyamama

Gönderilme zamanı: 16 May 2019, 15:40
gönderen serif1903
Cevabınız için teşekkürler,makine üretime girdiğinden yarın deneyip sonucu yazacağım.

Re: 14ss2 yüksek hızda sensör input'unu okuyamama

Gönderilme zamanı: 17 May 2019, 10:21
gönderen serif1903
Merhaba ,denedim fakat yine olmadı başka bir öneriniz var mıdır?
Örn;Benim aklıma gelen bir hızlı sayıcıda saydırıp sayıcı çıkışı 1 den büyükse devam diyip sayıcıyı sürekli sıfırlasam olabilirmi

Re: 14ss2 yüksek hızda sensör input'unu okuyamama

Gönderilme zamanı: 17 May 2019, 10:34
gönderen Turhan
Eğer 1ms. filtre zamanında bile bu girşi okuyamadıysanız PLC X girişini interrupt ile okumalısınız. X0 girişine ait interrupt'ı nasıl kullanacağınız dokümanda detayları ile birlikte anlatılmıştır. DVP Serisi PLC İnterrupt Fonksiyonları