1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
DCI SOFT uzaktan bağlanma problemi
Gönderilme zamanı: 16 May 2019, 13:22
gönderen recog
DCI SOFT ile Data Exchange ayarları için uzaktan dvp 12 se plc ye bağlanamıyorum. Ip kısmına dış ip yazmama rağmen bağlanmıyor. Acaba özel bir ayarı mı var. PLC ye ısp soft ile bağlanabiliyorum.
Uzaktaki plc internete modem üzerinden bağlı . Modemde DCI soft için port ayarı gerekir mi. Data exchange ayarlarını ISP soft ile yapabilirmiyim.
Re: DCI SOFT uzaktan bağlanma problemi
Gönderilme zamanı: 16 May 2019, 13:55
gönderen Uğur
Modemde aşağıdaki 3 portu açarak SE PLC IP adresine yönlendirmeniz gerekmektedir.
Portlar: 502, 9600, 20006 (TCP ve UDP olarak açın)
Re: DCI SOFT uzaktan bağlanma problemi
Gönderilme zamanı: 16 May 2019, 15:20
gönderen recog
Data exchange işleminin başarılı olduğunu plc de hangi kaydedicilerden görebilirim?
Re: DCI SOFT uzaktan bağlanma problemi
Gönderilme zamanı: 16 May 2019, 15:40
gönderen Uğur
FROM K108 K19 D100 K1
satırı ile 19 nolu registeri okuyarak duruma dair bilgi edinebilirsiniz. Yine bir diğer yöntem ile slave plc den değişken bilindik bir değer okuyarak değişkenliğin kesilmesinden hatayı tespit edebilirsiniz.