1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DTC 1000 Analog 0-10V Okuma

Gönderilme zamanı: 22 May 2019, 17:45
gönderen ytotomasyon
DTC 1000 modulu ıle 0-10V analog deger okuyorum ama cok net bır kaynak bulamadım yardımcı olabılırmısınız?
(Kullandıgım PLC 14SS2 ve DTC 1000 ıcındekı koprude yapıldı.)

Re: DTC 1000 Analog 0-10V Okuma

Gönderilme zamanı: 22 May 2019, 17:47
gönderen Uğur
DTC ye 0-10V bağlarken içerisindeki köprü bağlanmamalıdır o köprü sadece akım giriş içindir. + ve - girişlere analog girişi bağlamanız yeterlidir.

Re: DTC 1000 Analog 0-10V Okuma

Gönderilme zamanı: 22 May 2019, 18:03
gönderen ytotomasyon
PLC' den hangı komutlarla DTC1000deki PV değerini görebilirim acaba ?

Bu arada dtc1000 den kopruyu cıkardıgımda 0-10V lineer cetvelin degerlerini okuyamıyorum.

Re: DTC 1000 Analog 0-10V Okuma

Gönderilme zamanı: 22 May 2019, 19:55
gönderen Uğur
Köprü akım içindir doğru noktalara 0-10v bağladığınız zaman okuyor olmalısınız aksi durumda donanımsal sorundan bahsedebiliriz. PLC DTC haberleşme örneğime aşağıdaki paketten ulaşabilirsiniz.

(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri

Re: DTC 1000 Analog 0-10V Okuma

Gönderilme zamanı: 23 May 2019, 13:34
gönderen ytotomasyon
1 adet dtc1000 modulu mevcut ıstasyon no 1 dıyor benım dtc 1000 ım ıstasyon no 02H ornekte hangı degerı degısmem gerek acaba ?

Re: DTC 1000 Analog 0-10V Okuma

Gönderilme zamanı: 23 May 2019, 13:45
gönderen ytotomasyon
Değeri Okuyabiliyorum. Teşekkür ederim.

Re: DTC 1000 Analog 0-10V Okuma

Gönderilme zamanı: 23 May 2019, 14:01
gönderen Uğur
Örnek paketinde PLC 2 DTC haberleşme örneği de mevcuttur. Buradaki DTC adresleri 1 ve 2 içindir. 1 e dair kısımları silerek programı düzenleyebilirsiniz. Çünkü link haberleşmede her adrese ait data adresleri farklıdır.

Re: DTC 1000 Analog 0-10V Okuma

Gönderilme zamanı: 30 Kas 2020, 13:06
gönderen emekli68
uğur bey merhaba.
dtc1000 ıle linear potansiyemetre okumak istiyorum. dtc 1000L modelımı kullanmalıyım

Re: DTC 1000 Analog 0-10V Okuma

Gönderilme zamanı: 30 Kas 2020, 13:14
gönderen Uğur
Tüm DTC modelleri Analog 0-10V yada 4-20mA okur, 1000L modelindeki özellik çıkış tipinin 0-10V lineer voltaj olmasıdır.