1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Girişteki bilgiyi okuma

Gönderilme zamanı: 27 May 2019, 22:44
gönderen sezotomasyon
14ss2 transistör çıkışlı plc ile plsy komutunu kullanarak 5 khz 64 adet pals gönderip,
Her gönderdiğim palsin ardından X0 girişindeki durumu okuyup M2000....M2063 kaydetmek
İstiyorum.her palsten sonra X0 daki bilgiyi nasıl okuyabilirim.
İyi çalışmalar dilerim.

Re: Girişteki bilgiyi okuma

Gönderilme zamanı: 28 May 2019, 07:18
gönderen the_night
64 adet palsin gönderimi sonunda Y0 için M1029 biti aktif oluyor belki işinize yarayabilir

Re: Girişteki bilgiyi okuma

Gönderilme zamanı: 28 May 2019, 09:32
gönderen Turhan
Merhaba,

Pulse çıkış kanalın ait pozsyison tamamlandı bitini kullanarak bu bit adres set olduktan sonra istediğiniz lojik işlemi gerçekleştirebilirsiniz. DVP-SV2 serisi PLC modeli kullanıyor olsaydınız pulse interrupt ile 64. pulse üretildikten sonra doğrudan interrupta gidip daha hızlı lojik işlem gerçekleştirebiliyor olacaktınız.

ss2.png