1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Modbus Haberleşme
Gönderilme zamanı: 08 Haz 2019, 15:59
gönderen ali_onderoglu
Merhaba.
1 Adet : SA2 PLC
1 Adet : Dop B10E615 Operatör Panel.
3 Adet : VFD-L Sürücü'yü modbus üzerinden ek'te paylaştığım resimde ki gibi modbus üzerinden haberleştireceğim.
1 : Modbus haberleşme kablo bağlantılarını, her bir cihazdan bağımsız bir kablo çekip, ortak bir noktada birleştirsem ne gibi sorunla karşılaşırım? ( Bu konuda olmaz diye görüş belirtenler oldu) Ya da cihazdan cihaza resim deki gibi, tek kablo üzerinden ilgili cihazların terminallerinde paralel bağlayarak mı yapmalıyım.
2 : Modbus haberleşmede, 120 ohm'luk dirençten bahsediliyor, bazıları hattın başına, bazıları hattın sonuna konulmalı diyor. Hatta hem hattın başına, hem de hattın sonuna konulmalı diyende oluyor. Olması gereken nedir, 120 ohm'luk direnç tam olarak nereye konulmalı?
3: Modbus haberleşmede 120 Ohm'luk direncin tam olarak görevi nedir?
4: Modbus haberleşmede sorun yaşamamak için kullanacağım kablonun tipi ve özellikleri ne olmalı.
DVP-SA2_L.jpg
Re: Modbus Haberleşme
Gönderilme zamanı: 10 Haz 2019, 10:00
gönderen Uğur
Bahsettiğiniz topoloji farklılıklarıdır. İster ekrandan çıkıp önce plc ye gir çık oradan sürücüye gir çık şeklinde yaparak bir topoloji oluşturabileceğiniz gibi hepsini bir noktada düğümde birleştirerek yıldız topolojide yapmanız mümkündür. Uygun kesitli blendajlı kablo kullanmaya özen gösterin. 2 li değil 3 lü kablo çekerek gerekirse RS485+ ve RS485- uçları yanı sıra GND yi de taşıyarak olası gürültüye engel olmaya çalışabilirsiniz. Sonlandırma direnci hat empedansının belirli bir cihaz sonrası düşmesi sebebiyle empedansın eşlenmesi için bağlanmalıdır. En uzakta kalan cihaza bağlayabilirsiniz.
Re: Modbus Haberleşme
Gönderilme zamanı: 06 Tem 2019, 16:28
gönderen mndgidateknik
merhaba burada hangi cihaz master olmalı
Re: Modbus Haberleşme
Gönderilme zamanı: 06 Tem 2019, 16:34
gönderen Uğur
HMI master olmalıdır.
Re: Modbus Haberleşme
Gönderilme zamanı: 19 Ağu 2019, 17:36
gönderen ali_onderoglu
Uğur bey merhaba.
1 adet, DVP-12SA2 serisi plc,
1 adet Dop B10E615 hmi,
1 adet VFD-L 0,75 kw sürücüyü RS485 üzerinden haberleştirmeye çalıştım bir türlü başaramadım.
PLC den sürücüye hız ve ileri geri komutları verebiliyorum.
İstiyorum ki, operatör panel üzeriden plc içindeki datalara veri yazarak sürücüyü kontrol edebileyim.
Ancak operatör panelden aşağıda ki uyarıyı alıyor ve bir türlü operatör panel üzerinden sürücüye plc vasıtası ile komut gönderemiyorum.
Com 2 Station 17 : Communation Error 2
PLC istasyon adresi : 17
Sürücü istasyon adresi : 1
Hmi ise 0 olarak ayarlı, (0 değeri değiştirilemiyor)
Re: Modbus Haberleşme
Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2019, 16:03
gönderen Seyduna_85
Merhabalar Ali bey,
Anladığım kadarıyla aslında sürücüleri PLC üzerinden kontrol etmek ve plc yi de HMI üzerinden kontrol etmek istiyorsunuz. böyle bir uygulama için sadece bir rs485 hattı yeterli olmayacaktır. Çünkü sistemde iki adet master olacak 1.si sürücüleri kontrol eden PLC, 2.si PLC yi kontrol eden HMI olacak. bunu için 2 adet rs 485 hattı kurmalısınız. PLC ve sürücüler arasına diğeride plc ile HMI arasına.
Re: Modbus Haberleşme
Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2019, 22:31
gönderen Turhan
Merhaba,
PLC, HMI ve Sürücüler aynı RS-485 Haberleşme hattında toplanacak ise bu haberleşme hattında
Master yani tüm okuma ve yazma işlemlerini gerçekleştiren cihaz HMI olmalıdır.
Bu durumda HMI Haberleşme ayarları 'Delta Controller ASCII' seçilmesi durumunda HMI hem PLC hemde inverter adreslerine erişebilecektir. PLC'nin bir datasına bağlı olarak invertere veri yazılacak ise HMI Makro komutlarını kullanarak Slave cihazlar arasında data alışverişini gerçekleştirebilirsiniz.
Haberleşmenin sağlanabilmesi için aynı bağlantı hattındaki tüm cihazların haberleşme protokolleri aynı istasyon numaraları birbirinden farklı olmalıdır.
Not: Delta PLC'lerin default haberleşme protokolleri 7,E,1,9600 ASCII ve istasyon numarası 1'dir.
HMI_1.jpg
HMI_2.jpg
HMI_3.jpg