VFD-E SÜRÜCÜ FONKSİYONU ÇALIŞMIYOR.
Gönderilme zamanı: 08 Haz 2019, 16:19
gönderen vkbrk
DAHA ÖNCE YAPILMIŞ OLAN MAKİNADAKİ PROGRAMI KOPYALADIM VE AYNI ELEKTRİKSEL BAĞLANTILARINI YAPARAK KURULMUŞ OLAN MAKİNAYI AYNI PROGRAMI YÜKLEDİM.
MAKİNADA AC MOTOR SÜRÜCÜSÜ HARİÇ DİĞER FONKSİYONLAR ÇALIŞMAKTADIR.
DVPACAB BAĞLANTI KABLOSU İLE PROGRAMI YÜKLEME İŞLEMİNİ YAPTIM. BUNDAN KAYNAKLI BİR PROBLEM Mİ YOKSA EKSİK BİRŞEYLER Mİ YAPTIM.
YAARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.
Re: VFD-E SÜRÜCÜ FONKSİYONU ÇALIŞMIYOR.
Gönderilme zamanı: 08 Haz 2019, 23:21
gönderen otansev
Motor sürücünüz PLC yada HMI ile haberleşerek çalışıyor ise haberleşme ayarlarını yapmanız gerekmekte.
Kolay gelsin.
Re: VFD-E SÜRÜCÜ FONKSİYONU ÇALIŞMIYOR.
Gönderilme zamanı: 10 Haz 2019, 09:25
gönderen Turhan
USB-RS485 dönüştürücünüz ve VFDSoft yazılımı ile sürücü içerisindeki tüm parametrelerin yedeğini alıp bu yedek üzerinden yeni sürücüye parametre yüklemesi yapmanızı öneririm. Aynı zamanda VFD-E serisi sürücülerde dahili PLC özelliği bulunduğundan sürücü içerisinden ilave olarak PLC programını çekmeniz gerekebilir.
Not: Sürücü üzerinde MODE tuşuna basarak PLC menüsüne erişebilirsiniz. Eğer bu menüde PLC değeri PLC0 dan farklı ise(PLC1 veya PLC2) sürücüde PLC fonksiyonu kullanılmaktadır.
Re: VFD-E SÜRÜCÜ FONKSİYONU ÇALIŞMIYOR.
Gönderilme zamanı: 17 Haz 2019, 10:02
gönderen vkbrk
TURHAN BEY, MOTOR SÜRÜCÜM FREKANSI 40 KADAR AYARLADIĞIMDA NORMAL ÇALIŞIYOR AMA 40'DAN SONRAKİ DEĞİŞMELERDE MOTOR ZORLANMA HAREKETİ YAPIYOR VE "OL" HATASI VERİYOR BUNUN SEBEBİ NEDİR SİZCE?
Re: VFD-E SÜRÜCÜ FONKSİYONU ÇALIŞMIYOR.
Gönderilme zamanı: 17 Haz 2019, 10:14
gönderen Turhan
OL (Aşırı Yük) hatası motor veya motor yükü ile ilgili bir durumdur. Sürücüden izin verilen nominal yüklenme akımının fazlası çekilmeye başlandığında bu hatayı verir. Kopyalama işlemini gerçekleştirdiğiniz sürücüyü OL hatası verdiren motora bağlayabilirseniz sorunun kaynağını da tespit etmiş olursunuz.
Re: VFD-E SÜRÜCÜ FONKSİYONU ÇALIŞMIYOR.
Gönderilme zamanı: 18 Haz 2019, 17:25
gönderen vkbrk
Turhan bey, dediğiniz gibi karşılaştırma yaptım.
gördüm ki 02.11 ve 02.12 parametrelerinde ve ayrıca 06.12 parametrelerinde farklılık olduğunu gördüm.
bu parametreleri nasıl değiştirebilirim.
yardımcı olursanız sevinirim.
Re: VFD-E SÜRÜCÜ FONKSİYONU ÇALIŞMIYOR.
Gönderilme zamanı: 18 Haz 2019, 17:34
gönderen Turhan
02.11 Keypad Frekans Komutu, 02.12 Haberlesme Frekans Komutu ve 06.12 Besinci Hata Kaydı parametreleridir. Yani sürücüyü OL hatası vermesine sebep olacak parametre değerleri değildir.
Re: VFD-E SÜRÜCÜ FONKSİYONU ÇALIŞMIYOR.
Gönderilme zamanı: 18 Haz 2019, 17:37
gönderen vkbrk
ilk makinada 02.11=19.00
02.12=45.00
06.12=5
benim yapmış olduğumda
02.11=60.00
02.12=60.00
06.12=32
bu parametrelerden dolayı yapar mı?
Re: VFD-E SÜRÜCÜ FONKSİYONU ÇALIŞMIYOR.
Gönderilme zamanı: 19 Haz 2019, 07:25
gönderen Ciseotomasyon
İnv sorunu için hanerleşme kablosunun bağlantıları ve haberleşme protakolünü biliyorsanız elle kontrol edin birde kullandığız yazılımların versiyonlarını komtrol edin motor arızaya geçme sebebi motor etiket frekansını sürücü tarafında kontrol edin motor bağlantı klemens bağlantısını bunları gözden geçirin derim
Re: VFD-E SÜRÜCÜ FONKSİYONU ÇALIŞMIYOR.
Gönderilme zamanı: 19 Haz 2019, 09:58
gönderen vkbrk
07.05 parametresinin yükselmesi ve ya düşürülmesi motor hareketinde ne gibi değişiklikler yapar?