1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
RET KOMUTU
Gönderilme zamanı: 11 Haz 2019, 08:42
gönderen physme
Step kontakta ret komutunun çalışma mantığı nasıl oluyor ?
Ben 2. Fotoğraftaki koşul sağlanırsa ret olmasını sağlanmaz step kontakların s0-s20-s21-s22 olarak tekrar loopa girmesini istiyorum. Ama 2. Fotoyu derleyince otomatik olarak 1.
fotoğrafa dönüyor (bunun nedeni nedir ?)
Not: Versiyon 2.46 kullanıyorum
ret 1.png
ret 1.png
Re: RET KOMUTU
Gönderilme zamanı: 11 Haz 2019, 09:04
gönderen Turhan
PLC programı içerisinde S0-S20-S21-S22-S23 şeklinde bir step grubu, S1-S30-S31-S32-S33... şeklinde farklı bir grubu ve aynı program içerisinde S2-S40-S41-S42-S43-S44... şeklinde farklı bir step grubu oluşturabilirsiniz ve oluşturduğunuz her farklı step grubunu RET komutu ile sonlanmalısınız. RET komutu bir step grubuna ait en son step kontağına doğrudan bağlı dönüş komutu olmalıdır.
Re: RET KOMUTU
Gönderilme zamanı: 11 Haz 2019, 13:58
gönderen physme
bir grup çalışırken diğer gruptaki bir kontak tetiklenirse çalışır mı ?
Örnek
S0-s20-s21-s22----
s1-s40-s41
S21 setli durumda bu sırada s40da tetiklendi ikisi de aynı anda aktif (Setli olabilir mi)
Re: RET KOMUTU
Gönderilme zamanı: 11 Haz 2019, 15:17
gönderen Turhan
Her step grubu kendi içerisindeki kontak grubunda döngü çalışmasına tabi tutulmalıdır. Verdiğiniz örneğe göre S40 adımının set olma şartı S1 yada S41'deki komut şartlarına bağlı olmalıdır.