Mesaj gönderen gokayilik »

Selamlar Delta Ailesi
Dvp 202 Lc loadcell modülünden tartım işlemi yapıyorum.
Tartım parametrelerim ve ölçüm işlemlerim dogru...
Fakat sistem ara sırada olsa gürültü alıyor ve tartım rakamı degişiyor.
Blendajlı kablo kullandım hiçbir motor kablosunun etrafından gecmiyor.
Kg bir anda 50 55 kg çıkıyor eksiye duşuyor ama sonra duruyor stabil olmuyor.
bu konuda yardım istiyorum
Herkese iyi çalışmalar
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Loadcell

Mesaj gönderen Uğur »

Gürültü okumuş olduğunuz ağırlık üzerinde küçük dalgalanmalara sebep olacaktır. Ama ağırlı 50 den 55 e ve ardından eksi değere gidiyor ise muhtemelen kabloda bir kırılma, loadcell de arıza yada LC modülün EXC 5V besleme çıkışında bir kısa devreden oluşuyor olabilir. Kontrolleri bu yönde yapın. Farklı loadcell hücresi yada modülün 2. girişine bağlama gibi alternatif testleri deneyiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Loadcell

Mesaj gönderen Uğur »

Loadcelleri junction box üzerinde toplayarak buradan çıkan kombine loadcell çıkışını loadcell modülüne girmeniz yeterlidir. Junction box için hücreleri aldığınız yer ile irtibata geçebilir, iç şemasına internetten ulaşarak buna göre de bağlayabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
osman32
Mesajlar: 14
Kayıt: 25 May 2018, 04:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Loadcell

Mesaj gönderen osman32 »

iyi günler kolay gelsin. dvp202lc modülümü kullanırken okuduğum değer bir süre sonra 0 da kaldı. bağlantı ve programda bir sıkıntı yok. değerin 0 da kalmasının sebebi sizce ne olabilir.
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Loadcell

Mesaj gönderen Turhan »

Loadcell modülünden From komutu ile veri okuyabiliyormusunuz? Yada LCSoft yazılımı ile Modüle bağlandığınızda Kanala ait ağırlık değeri kaç gözüküyor?
DELTA Electronics Turkey