DVP14SS ve MS300 Modbus Haberleşme Hk.

Gönderilme zamanı: 24 Haz 2019, 11:41
gönderen osmanokur
Merhaba,

DVP14SS2 Plc ile MS300 invertoru modbus üzerinden haberleştirmek istiyorum.

Siteden indirdiğim örnek uygulama ile (M0) bitini 1 yapıp, frekansı 1 sefere mahsus yazabiliyorum. Ancak Frekansı yazdıktan hemen sonra PC-PLC arası bağlantım kopuyor ve (M1127 bitini) online olarak izleyemiyorum. PLC üzerindeki siviçten PLC STOP/RUN yaptıktan sonra tekrar bağlanabiliyorum.

Not: PLC-PC-ve IFD6500 aynı RS485 hattını kullanıyor.

Re: DVP14SS ve MS300 Modbus Haberleşme Hk.

Gönderilme zamanı: 24 Haz 2019, 12:59
gönderen Turhan
MODRW komutu ile yazma yapıyorsanız. Komutun çalışma şartını on-of yaptıktan sonra yeniden yazma yapabiliyor olmalısınız. Aynı zamanda PLC'nin aynı saykılında birden fazla modbus komutu kullanmadığınıza emin olunuz. Sorun devam eder ise programınızı mesaja eklemeniz durumunda yardımcı olmaya çalışabilirim.