AS200 Link Fonksiyonu
- Seyduna_85
- Mesajlar: 61
- Kayıt: 03 Nis 2018, 09:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
AS200 Link Fonksiyonu
Merhabalar,
AS200 Serisi PLC lerde Link üzerinde max slave sayısı 32 diye okudum doğrumudur acaba?
AS200 Serisi PLC lerde Link üzerinde max slave sayısı 32 diye okudum doğrumudur acaba?
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS200 Link Fonksiyonu
Merhaba,
AS200 serisi PLC'de 2 farklı (Com-1 ve Com-2) RS-485 bağlantısı desteklenmektedir ve Haberleşme Kongfigürasyonu HardWare konfigürasyonu içerisindeki Data Exchange penceresinden yapılmaktadır.
Her bir data exchange penceresine 32 Farklı satırda Data veya Bit okuma/yazma satırları oluşturabilirsiniz. Bu da Com-1 ve Com-2 portu için toplamda 64 farklı data bölgesinden veri okuyup yazabileceğiniz anlamına gelir.
Tabloda oluşturacağınız okuma yazma satırları PLC programı içerisindeki CCONF komutu ile değiştirilebilmektedir.
AS200 serisi PLC'de 2 farklı (Com-1 ve Com-2) RS-485 bağlantısı desteklenmektedir ve Haberleşme Kongfigürasyonu HardWare konfigürasyonu içerisindeki Data Exchange penceresinden yapılmaktadır.
Her bir data exchange penceresine 32 Farklı satırda Data veya Bit okuma/yazma satırları oluşturabilirsiniz. Bu da Com-1 ve Com-2 portu için toplamda 64 farklı data bölgesinden veri okuyup yazabileceğiniz anlamına gelir.
Tabloda oluşturacağınız okuma yazma satırları PLC programı içerisindeki CCONF komutu ile değiştirilebilmektedir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Seyduna_85
- Mesajlar: 61
- Kayıt: 03 Nis 2018, 09:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS200 Link Fonksiyonu
Teşekkürler Turhan Bey
- celaltezekici
- Mesajlar: 98
- Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS200 Link Fonksiyonu
[quote=Turhan post_id=11282 time=1561452803 user_id=66]
Merhaba,
AS200 serisi PLC'de 2 farklı (Com-1 ve Com-2) RS-485 bağlantısı desteklenmektedir ve Haberleşme Kongfigürasyonu HardWare konfigürasyonu içerisindeki Data Exchange penceresinden yapılmaktadır.
Her bir data exchange penceresine 32 Farklı satırda Data veya Bit okuma/yazma satırları oluşturabilirsiniz. Bu da Com-1 ve Com-2 portu için toplamda 64 farklı data bölgesinden veri okuyup yazabileceğiniz anlamına gelir.
Tabloda oluşturacağınız okuma yazma satırları PLC programı içerisindeki CCONF komutu ile değiştirilebilmektedir.
Merhaba.AS200 plc ile 14 adet dtc haberleştirmek istiyorum.Verdiğiniz resimde data exchange tabına göre okuma ve yazma data sayılarını biz ayarlayabiliyoruz.Dvp serilerinde plc den dtc haberleşmesi yapacağımız zaman örneğin yazma datası başlangıç adresinde 20 yada 30 word uzakta olan dataya erişemiyorduk.çünkü okuma yazma data sayısı sınırlı idi.As200 dede aynı sorun varmıdır.
Birde CCONF komutu ile ilgili döküman bulamadım yardımcı olurmusunuz.
iyi çalışmalar.
Merhaba,
AS200 serisi PLC'de 2 farklı (Com-1 ve Com-2) RS-485 bağlantısı desteklenmektedir ve Haberleşme Kongfigürasyonu HardWare konfigürasyonu içerisindeki Data Exchange penceresinden yapılmaktadır.
Her bir data exchange penceresine 32 Farklı satırda Data veya Bit okuma/yazma satırları oluşturabilirsiniz. Bu da Com-1 ve Com-2 portu için toplamda 64 farklı data bölgesinden veri okuyup yazabileceğiniz anlamına gelir.
Tabloda oluşturacağınız okuma yazma satırları PLC programı içerisindeki CCONF komutu ile değiştirilebilmektedir.
Merhaba.AS200 plc ile 14 adet dtc haberleştirmek istiyorum.Verdiğiniz resimde data exchange tabına göre okuma ve yazma data sayılarını biz ayarlayabiliyoruz.Dvp serilerinde plc den dtc haberleşmesi yapacağımız zaman örneğin yazma datası başlangıç adresinde 20 yada 30 word uzakta olan dataya erişemiyorduk.çünkü okuma yazma data sayısı sınırlı idi.As200 dede aynı sorun varmıdır.
Birde CCONF komutu ile ilgili döküman bulamadım yardımcı olurmusunuz.
iyi çalışmalar.
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS200 Link Fonksiyonu
AS200 serisi PLC de data exchange işlemi gerçekleştirirken Okunacak data adresinden itibaren 100word uzunluğu kadar blok okuma yapabilirsiniz. Her bir comport için toplamda maximum 32 cihaza kadar da haberleşme satırı oluşturabilirsiniz.
okuma yada yazma yapacağınız konfigürasyon satırı 32'yi geçmesi durumunda cihazları diğer 2. porta paylaştırabilir veya CCONF komutu ile satıları program komutu ile revize edebilirsiniz. Komut detayları ekteki PDF de anlatılmıştır.
okuma yada yazma yapacağınız konfigürasyon satırı 32'yi geçmesi durumunda cihazları diğer 2. porta paylaştırabilir veya CCONF komutu ile satıları program komutu ile revize edebilirsiniz. Komut detayları ekteki PDF de anlatılmıştır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- celaltezekici
- Mesajlar: 98
- Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS200 Link Fonksiyonu
[quote=Turhan post_id=12723 time=1567685124 user_id=66]
AS200 serisi PLC de data exchange işlemi gerçekleştirirken Okunacak data adresinden itibaren 100word uzunluğu kadar blok okuma yapabilirsiniz. Her bir comport için toplamda maximum 32 cihaza kadar da haberleşme satırı oluşturabilirsiniz.
okuma yada yazma yapacağınız konfigürasyon satırı 32'yi geçmesi durumunda cihazları diğer 2. porta paylaştırabilir veya CCONF komutu ile satıları program komutu ile revize edebilirsiniz. Komut detayları ekteki PDF de anlatılmıştır.
Teşekkürler.Bu 100 wordlük uzunluk yazma içinde geçerli Sanırım.
Birde CCONF KOMUTU ile modbus ı destekleyen delta harici markalardada kullanılabilirmi.
AS200 serisi PLC de data exchange işlemi gerçekleştirirken Okunacak data adresinden itibaren 100word uzunluğu kadar blok okuma yapabilirsiniz. Her bir comport için toplamda maximum 32 cihaza kadar da haberleşme satırı oluşturabilirsiniz.
okuma yada yazma yapacağınız konfigürasyon satırı 32'yi geçmesi durumunda cihazları diğer 2. porta paylaştırabilir veya CCONF komutu ile satıları program komutu ile revize edebilirsiniz. Komut detayları ekteki PDF de anlatılmıştır.
Teşekkürler.Bu 100 wordlük uzunluk yazma içinde geçerli Sanırım.
Birde CCONF KOMUTU ile modbus ı destekleyen delta harici markalardada kullanılabilirmi.
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS200 Link Fonksiyonu
100Wordlük uzunluk hem okuma hemde yazma komutu için geçerlidir. Standart modbus haberleşmeyi destekleyen tüm cihazlar için data exchange tablosu ve dolayısı ile CCONF komutu kullanılabilir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.