SFWR ve SFRD - Shift Register Yazma ve Shift Register Okuma

Kilitli
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

SFWR ve SFRD - Shift Register Yazma ve Shift Register Okuma

Mesaj gönderen Turhan »

SFWR(Shift Register Write) ve SFRD (Shift Register Read) komutları ile belirli bir data uzunluğundaki data dizinine buffer şeklinde sıralı veri yazma ve okuma işlemi yapılmaktadır.

SFWR komutu ile dizine yazılan veriler aynı sıralama ile SFRD komutu ile okunmaktadır. Dizinde aktif tutulan veri sayısı haricen bir datada tutulmaktadır.

==============================================================================================================
Aşağıdaki örnek komutlarda D0 datasından itibaren K10 uzunluğunda data dizini oluşturulmuştur.

D20: Dizine kaydedilek aktif veri

D21: Dizinden okunan veri

D0 : Dizinde kayıtlı olan veri adedi


prg1.png

prg2.png

- M0 biti ile SFWRP komutu aktif olduğunda D20 datasındaki aktif veri D1 (1. Kayıt değeri) datasında kaydolacaktır ve bu komut her aktif olduğunda D20 datasındaki veri sırası ile D1~D9 aralığına kaydedilecektir.

prg3.png

- M1 biti ile SFWRD komutu aktif olduğunda D1~D9 aralığına kaydolan veriler M1 bitinin her tetiklenmesi ile D21 datasında sırası ile okunacaktır. Bufferda kayıtlı olan kalan verinin adedi D0 datasında tutulmaktadır.

prg4.png

Not: Komut içerisinde SFWR veya SFRD pals komutu yada komutun çalışma şartı için kullanılan kontak pals kontağı olarak seçilmelidir. Aksi takdirde bit kaydırma işlemi scan time içerisinde sürekli tekrar edecektir