SX2 Analog kanal değeri

Gönderilme zamanı: 01 Tem 2019, 09:28
gönderen sgocmen
Merhaba,
SX2 PLC CH0 kanalından okuduğum değerler ile mA değeri arasında farklılıklar var.
Aşağıdaki tabloda görülen farklılıkları nasıl düzeltebilirim.

D1110 D1110
mA Okunan Olması Gereken
4 -8 0
8 490 500
12 988 1000
16 1486 1500
20 1986 2000
Teşekkürler.

Re: SX2 Analog kanal değeri

Gönderilme zamanı: 01 Tem 2019, 11:26
gönderen Turhan
Analog okuma değeriniz ideal olan lineerlikte değil ise SCLP komutu ile gerçekte okudğunuz minimum ve maximum değerleri 0 ile 2000 arasına skala ederek en yakın doğru değeri elde edebilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte 16mA'lik analog akım bilgisinde 1500 dijital görmeniz gerekirken 1486 okuduğunuzu belirtmişsiniz. SCLP komutu ile +-2 birimlik sapma ile belirttiğiniz değer aralığında lineer skala sonuçlar elde edilebiliyor.

Re: SX2 Analog kanal değeri

Gönderilme zamanı: 05 Tem 2019, 10:37
gönderen sgocmen
Turhan Bey çok teşekkür ederim.