1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Karşılaştırma

Gönderilme zamanı: 01 Tem 2019, 10:26
gönderen Adnan
Kolay gelsin
TC-S modülü ile ısı kontrol etmek istiyorum okumaları yaptım fakat karşılaştırma yöntemi ile set değeri oluşturup kontrol etmek için küçük eşit işe karşılaştırması da misal d200 değeri normal okuma yaparken karşılaştırma satırında aynı d200 datası bir milyonlu rakamlar veriyor bir tavsiyemiz varmı teşekkürler

Re: Karşılaştırma

Gönderilme zamanı: 01 Tem 2019, 11:29
gönderen Turhan
Muhtemelen data çakışması yada data formatı(16Bit, 32 Bit, Floating format vs.) ile ilgili bir sorun yaşıyorsunuz. Karşılaştırma yapacağınız iki sayının data adreslerini PLC de kullanmadığınız data adresleri ile değiştirerek tekrar deneyebilirmisiniz?

Re: Karşılaştırma

Gönderilme zamanı: 01 Tem 2019, 11:59
gönderen Adnan
Plc hafızasını restledim düzeldi teşekkürler

Re: Karşılaştırma

Gönderilme zamanı: 01 Tem 2019, 15:02
gönderen Adnan
Turhan bey TC_s için pid kullanımı nasıl yaparız bir örnek varmıdır