SX 2 PLC Analog Kanal Ayarı

Gönderilme zamanı: 02 Tem 2019, 16:42
gönderen ramazan_danacı
Herkese merhaba. Sx 2 plc nin giriş kanallarını 4-20 mA çıkışları ise 0-10 v yapmak istiyorum. Forumda bulduğum bilgilere göre d1115 datasına H0F0F yazmamız gerekiyor. Bunu normal mov komutu ile göndermek istediğimde HF0F olarak alıyor plc. Yanlış mı yapıyorum. Ya da nasıl yapmam gerekiyor.

Re: SX 2 PLC Analog Kanal Ayarı

Gönderilme zamanı: 03 Tem 2019, 09:15
gönderen Turhan
H0F0F sayısı ile HF0F sayısı aynıdır. Komut çalışmasında herhangi bir sorun oluşmayacaktır.